图象模糊(求助)...

[复制链接]
nbwcg 发布于: 2007-3-31 19:20 663 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

三幢楼共有31个点,其中最远的楼传过来的大部分图象不是黑白的就是横纹干扰严重还发暗(都是彩色的一体机),距离差不多300米左右了,用的是RG-59的同轴电缆(图象特别严重的已经在终端加了视频放大器,但还是不好),现在甲方要求把监控中心位置移到门卫去,等于每路又要接长120米左右,担心效果.不知道有什么方法可以解决的,希望指导一下,小弟不胜感激!!!

[此贴子已经被作者于2007-3-31 19:23:23编辑过]
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
云波光电 发表于 2007-3-31 19:25:00
用中天的拓展器 !你到WWW.GONGLAN.COM 看看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nbwcg 发表于 2007-3-31 19:36:00
以下是引用云波光电在2007-3-31 19:25:00的发言:
用中天的拓展器 !你到WWW.GONGLAN.COM 看看吧

怎么用啊?万一效果都不好的话是不是每个点要一个啊?费用要多少呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2007-3-31 23:00:00

还是先把“故障类干扰”——假干扰,真故障,排掉再说吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
呆头鹅 发表于 2007-3-31 23:08:00

懦懦地问一下:RG-59是什么意思?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhuangxiaodong 发表于 2007-3-31 23:40:00
怎么不选择用双绞线,不然的就是你的视频线不是标准的75欧线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
nbwcg 发表于 2007-4-1 09:27:00
以下是引用zhuangxiaodong在2007-3-31 23:40:00的发言:
怎么不选择用双绞线,不然的就是你的视频线不是标准的75欧线

有可能,但是这个工程是2年前做的了,当时不知道可以用双绞线做,现在的话早就用了.

不知道现在如何解决才好/

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sandezi00000 发表于 2007-4-2 12:19:00
以下是引用呆头鹅在2007-3-31 23:08:00的发言:

懦懦地问一下:RG-59是什么意思?

是啊,LZ这个RG-59是什么啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
nbwcg 发表于 2007-4-2 13:27:00
以下是引用sandezi00000在2007-4-2 12:19:00的发言:

是啊,LZ这个RG-59是什么啊

也是同轴电缆啊,你们没用过吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
billy-zhao 发表于 2007-4-3 00:25:00

RG-59是视频线啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

75-4级别的,这都不懂。

RG-59我也传过400米啊,没问题啊,搞不懂你的了楼主。

75-5传过1000米的,都不加放大。

回复 支持 反对

使用道具 举报