强点主线槽与弱电主线槽平行走的话,相距是多少??...

[复制链接]
hzy_5201111 发布于: 2003-2-22 09:56 1288 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请大家帮帮忙?我在这里先谢谢啦!!
这有没有什么规范??它们有没有什么条件可以零距离接触呢??
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
雅达919 发表于 2003-2-22 11:28:00
不清楚你的线槽十什么材料的,PVC 还是金属的等
如果是PVC--PVC  相距15 CM
         金属---金属     0 CM
         金属---PVC       10 CM

                                                    QQ:6073572

                                                          YIADAF@EYOU.COM
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hzy_5201111 发表于 2003-2-24 09:24:00
如果强电是PVC弱电是不锈钢槽。
但不锈钢槽接地处理,它们可不可以相距为零呢?
望告知,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
*星爷* 发表于 2003-2-24 10:29:00
用不锈钢做线槽?!太奢侈了!!

根据你的情况
若电力线<2kva,间距要大于70mm
若在2-5kva,要大于150mm
若大于5kva,要大于300mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
airwings 发表于 2003-2-24 11:14:00
以下是引用*星爷*在2003-2-24 10:29:00的发言:
用不锈钢做线槽?!太奢侈了!!

根据你的情况
若电力线<2kva,间距要大于70mm
若在2-5kva,要大于150mm
若大于5kva,要大于300mm

请问2kva后的kva代表什么单位啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hzy_5201111 发表于 2003-2-24 11:21:00
在哪可以查得到呢??
望告之,谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
davidli 发表于 2003-2-24 11:24:00
KVA=千伏安
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
飞天明月 发表于 2003-2-24 11:38:00
请查看国家设计和验收标准:
GB/T 2000-311和GB/T 2000-312
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
发表于 2003-2-24 12:19:00
强弱电线槽并行应相距300mm以上,如果是强电高压或主干电缆应在500mm以上为益。

在实际情况不允许的情况下可以短距离小于300mm,同时应使用金属线槽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hzy_5201111 发表于 2003-2-24 12:33:00
网上有得看吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
234567 发表于 2003-2-24 14:24:00
原则上尽量少平行,GB/T50311-2000        EIA/TIA 568   ISO11801-95  标准上都有
我要学习 专做布线
雍纪伟 13938213961  3852122@163.COM
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
andy_33 发表于 2003-2-26 00:40:00
国际标准是15到20厘米吧!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zgjs7302 发表于 2007-3-21 10:11:00
<p>明白</p>
回复 支持 反对