千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

强弱电的距离问题...

[复制链接]
lzjyw 发布于: 2003-11-9 01:16 2736 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们公司重新搞装修,部分距离的网线和强电是平行的(20米),放在铁线槽中,距离只有10厘米,这个距离会出现电磁干扰吗? 200条网线,60千瓦左右的强电。

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaoyihan 发表于 2003-11-9 06:21:00
如果铁线槽内有分隔槽就没问题
如果没有问题就很严重
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
中国恐龙 发表于 2003-11-9 12:26:00
你们给测试了没有,按说你这问题大了。
    我还没有见过平行这么长的,我想知道这样的结果是什么样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
阳光先生 发表于 2003-11-9 15:15:00
2楼说的是
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiaoyihan 发表于 2003-11-9 17:04:00
再就是全部用屏蔽线揽,问题也不会很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Andy_33 发表于 2003-11-9 17:27:00
其实用屏蔽线也不一定好,,一般都不会提倡,主要还是接地,,接的不好那效果会差很多,,,就算没问题,,,时间长了!!也会有影响。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chinaguard 发表于 2003-11-10 00:55:00
就算放在线槽里,我想也未必就没问题。干扰也应该还是有的,最好分开走。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mx296 发表于 2003-11-10 09:54:00
同一线槽里,一定要分隔,否则会有问题,也不合规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pxy33002114 发表于 2003-11-10 10:40:00
我同意大家的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wanghongwei 发表于 2003-11-10 14:46:00
是否同一线槽?同一线槽相互是怎么分隔的?线槽接地是否良好?这些都会影响测试结果!要不就是在强电未投入使用时测试的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qrwei 发表于 2003-11-19 13:06:00
双绞线与电力线最小净距离(单位:mm)
条件        范围        <2KVA(<380v)        2-5KVA(<380v)        >5KVA(<380v)
双绞线与电力线平行敷设        130        300        600
有一方在接地的线槽或钢管内        70        150        300
双方均在接地的线槽或钢管内        注        80        150
双方均在接地的线槽或钢管内,平行长度小于10m时,最小距离应为10mm。
若为屏蔽双绞线,最小距离可适当减小。  若为屏蔽双绞线,最小距离可适当减小。

双绞线与其它管线最小净距离(单位:mm)
管线种类        平行净距        垂直交叉净距
避雷引下线        1.00        0.30
保护地线        0.05        0.02
热力管(不包封)        0.50        0.50
热力管(包封)        0.30        0.30
给水管        0.15        0.02
煤气管        0.30        0.02










                      光缆与其它管线最小净距离(单位:m)

条件        范围        平行        交叉
市话管道(不包括入孔)        ---        0.75        0.25
非同沟直埋通讯电缆        ---        0.50        0.50
埋式电力电缆        〈35kV        0.50        0.50
        >35Kv        2.00        0.50
给水管        管径〈30cm        0.50        0.50
        管径30-50cm        1.00        0.50
        管径>50cm        1.50        0.50
高压石油、天然气管        ---        10.00        0.50
热力、下水管        ---        1.00        0.50
煤气管        压力<0.3MPa        1.00        0.50
        压力0.3-0.8MPa        2.00        0.50
排水沟                0.80        0.50


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
syl 发表于 2003-11-20 11:26:00
接地保持20厘米,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
crack_mantis 发表于 2003-11-20 13:35:00
得按规则办事!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wt251 发表于 2003-11-20 14:44:00
13楼的观点,我同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
luobiao 发表于 2003-11-20 15:12:00
13楼的最详细,规范施工还是按照规范进行;
强电、弱电线缆走线规范上是有要求的;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
andonghu 发表于 2003-11-20 18:46:00
又多学知识了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
mferris 发表于 2003-11-20 20:32:00
我想请问一句,强电和弱电的桥架可以连接在一块吗,即使他们之间的平行距离为30cm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
hzxkinyat 发表于 2003-11-21 10:42:00
不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
lgxlgx 发表于 2003-11-25 18:31:00
问题肯定不小
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
27530 发表于 2003-11-25 21:57:00
这东西最好还是按规范的来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页