千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

要睡觉了!给大家讲一个摄象机无图像的经典应急解决...

[复制链接]
云波光电 发布于: 2007-3-15 22:33 690 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

        摄像机用的是杂牌自动光圈6 mm镜头摄象机!用SYW75-5视频线直接连接监视器,通电后没图象。画面一片漆黑!靠---------!调试线才1米不到,怎么回事呢?调镜头焦距---圈子拧来拧去还是不行!

         看看镜头,我晕!镜头光门没打开,难怪呢!把镜头驱动线拔下来!左捅右捅,再插回摄象机镜头驱动插座。没反应,用万用表测试,没输出电流!T大爷的!明天就验收了!在这边远矿区又没有多的摄象机和镜头!从公司发到这里至少两天后了!

      左思右想!干脆把自动光圈摄象机变成固定光圈摄象机算求了!没时间了这自动光圈再怎么折腾也是黑的,说干就干

第一步:把镜头拧下来,再把镜头罩子取开(要小心,不能把镜头弄花了),拔下自动光圈光敏电阻和电机驱动线。

第二步:找根针把镜头光圈门轻轻的拨开,然后把镜头拧到摄象机上(注意不要插镜头驱动线!)。

第三步:接上摄象机电源和视频线,看着监视器,用针再调整镜头光圈门,把镜头光圈门调整到合适的进光量,直到监视器到最佳效果为止!

第四部:关闭摄象机电源,扣上光圈罩(记住不要再把自动光圈光敏电阻和电机驱动线插上),然后把镜头插摄象机的驱动线插到摄象机上(其实装个样子!)

最后把摄象机装入防尘罩,接上视频远传器!进行820米的远距离传输!回到监控室调试其图象。

恩!不错!效果还真不赖!

不过这也是没有办法的办法,希望广大工程商朋友有条件的情况下不要学我这种办法。做完后始终觉得有点对不起甲方!不过效果没打折扣!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chinesecat 发表于 2007-3-16 10:03:00
光照度稳定的情况下没什么问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sz_wind 发表于 2007-3-16 10:46:00

哈哈哈~~~,楼主不厚道~~

回复 支持 反对

使用道具 举报