光纤联网问题 经验 高人请指点

本人现做一项工程,共计有两段光缆  

 其中一段为客户原有光缆约长两千米,光缆为奥星单模光缆  GYPS12 B1, A至B 为2000米

 另一段为新铺设光缆,光缆长约500米, 光缆为  Fibercom单模光缆 GYXTWB SN   C至D为500米

两段光纤汇聚到同一个地点,B和C点的熔接盒在同一个机柜中 如下图

A--------------------------------------------B C---------------------------------------------D

目前两段光纤分别都已经调试通, 即两段光缆分两次用同一对光端进进行测试,均为通的(即A到B是通的,C到D也是通的),可用视频光端机传送视频;用用跳线将两段光纤连接在一起后,A点和D点使用光端机无法调试通。

请各位高人指点,看有什么解决的好方法。  问题出在哪里???

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zdy007003 发表于 2007-2-2 09:56:00
  你可以看下是否是因为以前的光纤和后来的光纤线径不一样。线径不一样有可能造成你的那种状况,你可以在B和C端用光端机进行连接,这样就可以解决问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuriwr 发表于 2007-2-2 14:44:00
是呀,同是单模光缆还有两种线径呢,好像是8.3和9吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
郭大侠 发表于 2007-2-3 12:09:00

国内一般都是9/125的,和线径没多大关系。

如果确定设备没问题,你可以从最简单的方式开始排除故障:

换适配器

重新熔尾纤、换跳线

其中一个牌子的光缆有质量问题(可能性最大)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kkkjlw 发表于 2007-2-3 20:32:00

天呐,我也刚好为这事急啊,跟楼主的需求一模一样,只是光纤是同一厂家的,前天试了好象也不通,准备明天再去测试一下,后天就要验收了,真是急死我啦!!!

我的问题是,光端机发射机指示灯正常,但接收机只有电源灯亮,同步灯和视频信号灯都不亮.

 

我的已经可以了,原来是光端机有问题,NND

[此贴子已经被作者于2007-2-4 23:15:19编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
netbee 发表于 2007-2-9 10:57:00

几日没有上来,在各位兄弟的关心下,  我的问题也解决了,  我的问题出在:

 旧有的那一段光纤,接续盒的位置, 里面的各接头有些脏了, 损耗太大 ,后来用清洁酒精把各接头、适配器和跳线都清洁了,再连接在一起就好了。