千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

串级控制的真正定义...

[复制链接]
wwwtuu 发布于: 2006-10-17 10:52 2268 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有谁能清楚地说出串级控制的真正定义,我上网找了很多资料,似乎都不能对其进行详细的阐述。
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
陶新林 发表于 2006-12-12 13:37:00
<p>当你了解了总线制,大概就知道了什么是串级概念</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
north234 发表于 2006-12-12 13:46:00
和总线应该没关系吧,是自控理论.一个控制环的的输出是另一个控制环的输入.个人理解.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
陶新林 发表于 2006-12-12 14:09:00
"一个控制环的的输出是另一个控制环的输入"正确!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
alre 发表于 2006-12-19 08:33:00
二楼不懂装懂 鉴定完毕...........
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
CHJFENG 发表于 2006-12-19 17:14:00
<p>2楼确实很装!~~~</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
CHJFENG 发表于 2006-12-19 17:43:00
<p> 1. 由两个或两个以上的控制器串联连接,一个控制器的输出是另一个控制器的设定,一个控制器的输出是另一个的测量。</p><p>2。&nbsp;主回路是定值控制系统。对主控制器的输出而言主,副回路是随动控制系统,对进入副回路的扰动而言主,副回路是定值控制系统</p><p>串级控制回路系统增加了副回路,使性能得到改善,表现在以下几个方面:<br/>  1.能迅速克服进入副回路扰动的影响。<br/>  定性分析:当扰动进入副回路后,首先,副被控变量检测到扰动的影响,并通过副回路的定值作用及时调节操纵变量,使副被控变量回复到副设定值,从而使扰动对主被控变量的影响减少。即副环回复对扰动进行粗调,主环回路对扰动进行细调。因此,串级控制能迅速克服进入副回路扰动的影响。</p><p>个人认为:主要是在反应延时性比较大的地方应用,比如湿度调节,可以能够迅速进入稳定周期,避免输出值产生较大的波动,而且抗扰动性很好~,湿度控制可以以回风湿度做为主要反馈,送风湿度做为次要反馈。</p><p>我觉得使PID的TI增大也可以达到稳定不会波动,但是进入稳定周期过长,而当设定值发生改变的时候,也就是阶跃响应时候,反映不够迅速。所以串级控制还是好点~</p><p>个人只是如此理解,期待有高手作出详细解释~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wwwtuu 发表于 2007-1-25 16:48:00
受教了!感谢3楼和7楼的发言。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tommyoung 发表于 2007-2-13 09:09:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>CHJFENG</i>在2006-12-19 17:43:00的发言:</b><br/><p> 1. 由两个或两个以上的控制器串联连接,一个控制器的输出是另一个控制器的设定,一个控制器的输出是另一个的测量。</p><p>2。所以串级控制还是好点~</p><p>个人只是如此理解,期待有高手作出详细解释~</p></div><p>第一点描述不当,串级不是相对与硬件来讲的.应如三楼说的,一个调节回路的输出当另一个调节回路的输入.....这种控制在一个DDC里软件编程就可以实现,而且推荐在一个DDC里编辑,可消除DDC间通讯时间差引起的调节误差</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
basystem 发表于 2007-2-15 23:40:00
<p>第一点描述不当,串级不是相对与硬件来讲的.应如三楼说的,一个调节回路的输出当另一个调节回路的输入.....这种控制在一个DDC里软件编程就可以实现,而且推荐在一个DDC里编辑,可消除DDC间通讯时间差引起的调节误差</p><p></p><p>在自控里,一个PID也叫一个控制器.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wwwtuu 发表于 2007-3-29 16:33:00
<p>字意上的误差,7楼的解释没有问题。如果用英文来表述就没问题了:)</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆