以下是引用zjhmj在2004-9-13 9:36:00的发言:
3楼的说具体点,打包发到上面,谢谢了!
过这么久才给各位回贴。SORRY。!
关于你们要的东西,我真的不知如何细化给你们解答。不是说我不愿意。没有一个说法(比如,是那家公司那个系列的UPS?,后备时间是多少?)。
我的一般估算是这样的。
和业主交流,一定要聊出来他们是多少的负荷,后备时间大约是多少。?
然后你给他出几个主意,主要体现性价比方面,让他们自己来选 ,当然他们可能会要求你作为专业人员来做一些讲解罢了。
小型机,服务器等全部加起来负荷大约是40KVA的。了解一下大楼供给配电UPS的总进线方式和容量是多少?如果不够能不能给加?怎么加法,这拉住业主和大楼物管去讲讲就行了。中间尽量要做书面方式存档!!!!
这做为选UPS系列。比如POWERWARE 93**系列 30K 60K单机还是并机,就看你和业主关系和他们的存受能力了。尽量多说60K的好处,比如以后发展加设备,增容方便呀什么的。
确定好容量和单机或并机方式后,就看业主要求后备时间,一般建议2小时,如果是有钱业主的就要4小时配制。用UPS输出的100%或80%方式,进行电池计算。用KVA除输出电压,然后*后备时间,就能得到电池容量。
确定好电池容量,在选用那种电池?单体12V 还是 2V 还是其它等。
确定好单体电池后,就可能根据UPS的充电模块电池进行计算每组电池的只数!!!!
根据有几组电池,每组电池有多少只数,就能得到你的电池柜要用是多少,多大的了及电池组总重量!
最后将各个重量加起来,在除CHENG重面积,看有没有超大楼设计CHENG重。
OK。。。出图出来,送大楼原设计公司或大楼物业处加盖红ZHANG,下单定货,施工吧!!!
注::::
1.己上只是估算形式,比如和大楼物业要电尽量用KW形式要电。有的物业只是讲给你多大的开关,那你得注意将单相总KW,平均为三相的电流A,在和物业要定值为A的开关。提醒KW换算KVA不是全完相等。要注意3开方或2开方调整关系。
2.由于设备一般是单相的负荷(一般精密空调多为3相用电),所以在总接入处要均化为三相电流形式。(93**系列10K以上为三相进线制式多)
[此贴子已经被作者于2005-3-12 1:06:12编辑过]
|