各位高手,我有个客户一共用了两个球机,球机属于中性的,没商标没显示哪家的产品,用的监控软件里面,有艾立克球机的初始化的一个程序,初步估计是艾里克的球,一根485线上串的两个球,两个球机距离8米左右,第一个球机能控制,第二个球机不能控制
初步排除
1.拆开机器,第一个和第二个机器的波特率和协议设置一样,不同的是地址,一个是1,一个是2,地址1的球机能控制, 地址2的球机不能控制
2.换232-485协议转换器:原来用的是无源转换器,换成有源转换器,还是一样问题
3.球机断电测试:球机用的12V直流电压,断电后再通电,球机能自主转动,目测感觉自检正常
有谁遇到这种问题过啊?高手出来帮忙出个招啊。。
软件用的是ROSS的监控系统,前端,后端,
[此贴子已经被作者于2010-9-13 18:18:43编辑过]
|