千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

一个奇怪的问题?...

[复制链接]
weneoflag 发布于: 2007-2-3 22:09 841 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

今天新装的两台监控主机,软件用的是QX2006,和7108卡差不多吧,打开主机后,当摄像机上电后,每台有一个图像闪了几下,主机就重启了,重启后故障依旧,有时没重启,主机就没响应了,把那两个闪的通道的视频头卸下来,主机正常.再到那两个摄像头处测量电源和视频信号,全部正常,又换过摄像机,还是同样的问题依旧没有解决,最后只好把那两个视频头不插放在一边,其他的全部正常.请问各位大侠,是什么原因出现这种问题呢?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2007-2-3 22:47:00

检查一下两个摄像机外壳(BNC头外壳),是否接了大地?应该绝缘!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
weneoflag 发表于 2007-2-4 22:43:00

接了大地要怎样才能测出来呢?

接地对监控主机应该没有什么影响吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
weneoflag 发表于 2007-2-4 22:45:00
视频线到主机的电阻为一百零几欧,这是正常的啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
weneoflag 发表于 2007-2-4 23:05:00

还有摄像机不上电主机没事,一插上电主机就死了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hkxlinhf 发表于 2007-2-28 01:03:00
将摄像机拿到中心试一试,是不是也有问题呢?如果没有问题,查电源是不是有问题,如果没有问题就是线路上有问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
桃园一片 发表于 2007-2-28 01:22:00
你的线路中引入了高电压。视频信号应该是1Vpp,当信号大于一定值时,图像采集电路出问题,使硬盘录像机死机或重新启动(这与硬盘录像机的厂家有关)。怀疑是引入了干扰。具体检测方法:拔下有问题的视频线,用万用表交流电压(20v)挡,量一下问题视频线与硬盘录像机的接口之间的电压。再拔下一路没有问题的视频线用同样方法测量,并比较。一般问题视频线的值会高一些。如果确认是这个问题,可以用我公司生产的jy-s610视频拓展器或者其他厂家一种称为视频隔离器的串入线路中解决干扰。其主要做到的是让来的视频线与硬盘录像机之间隔离开(没有电器联系)。可以就近找我公司的办事处借一台,试一下。
[此贴子已经被作者于2007-2-28 1:24:24编辑过]