千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

HONEYWELL大系统的组建和通讯解决问题...

[复制链接]
stonepan 发布于: 2007-1-6 00:35 1026 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请问各位做HONEYWELL的朋友:</p><p>假如系统超过30个DDC的话,在Project里面好象就不能再新建控制器了,这个时候该怎么办。</p><p>另外,HONEYWELL的系统的总线最多是不是两条,那样的话,碰到DDC很多(假设有10000点的系统)的时候,而且相互距离很远(485通讯),该怎么处理好,不会是不停的加信号放大器吧,呵呵</p><p>请赐教</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
weiling1110 发表于 2007-1-8 09:34:00
<p>1、分两条cbus</p><p>2、总线可以很多条,每条&lt;=30个ddc,cbus最长1200m,不超过可以不用信号放大器</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
stonepan 发表于 2007-1-8 10:19:00
<p>楼上这位朋友:</p><p>?1、分两条cbus</p><p>2、总线可以很多条,? 是什么意思</p><p>还有,你有没有注意到,在假如系统超过30个DDC的话,在Project里面好象就不能再新建控制器的这个问题</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
weiling1110 发表于 2007-1-8 16:40:00
<p>可以的</p><p>因为你把所有的ddc全选择在cbus1下面,当然不能再建了</p><p>第二,如果你愿意,可以建无穷条cbus总线,只要你的软件支持</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
与楼控前行 发表于 2007-1-9 13:48:00
<p>补充说明一下,在CARE的网络结构分支树,也就是界面的右下角Bus处建立另外一条C-Bus总线,就可以了。</p><p>无穷大是不可能的,还没有发现哪个系统真的可以做到无穷大。现在的系统应该可以做到20个BNA,就是最多40条总线。</p>
[此贴子已经被作者于2007-1-9 13:49:05编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ellden 发表于 2007-1-9 14:09:00
好象这个问题,台湾PORIS系统很好解决,DDC再多都不怕。而且越多,对PORIS系统更有利!!有需进一步了解可以打电话咨询0755-83144444转801
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
stonepan 发表于 2007-1-9 17:39:00
<p>鄙人手头的这套软件还是3。0的呢,看来是不行拉</p><p>还有各位也谈谈通讯方面的心得啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
扶清灭洋 发表于 2007-1-9 17:42:00
BNA有单路的,也有双路的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
basystem 发表于 2007-1-9 23:13:00
单台EBI 最大63000点,99条CBUS,多台EBI之间使用DSA实现数据共享.