你们有出现ALEPH对射与VISTA120连接扩充模块故障的...

[复制链接]
freewind007 发布于: 2007-1-9 11:35 721 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我公司发觉这种故障多起来,查到节点公司资料:

"现在安防市场有多种品牌的红外对射探测器,与安定宝的防盗主机VISTA120连接时大部分不会出现问题,但是,国产的ALEPH对射与VISTA120主机连接时,会出现防区扩充模块故障的问题。

 

具体现象有以下两种:

1、  安装调试一段时间后(一周左右),探测器报警而报警主机没有反应,断开与探测器的连接检测模块,模块输入端故障。

 

2、  安装调试一段时间后(一周到两周),主机报总线模块故障,键盘显示防区CHECK,单独测试模块,连接总线的部分故障,开馆量输入部分故障。以上两种现象在系统运行过程中会越来越多的出现。

 

以上的问题已经在我公司几个客户的工程中出现,解决办法是在ALEPH对射输出端子和防区扩充模块之间加隔离继电器。"

可我不知隔离继电器如何做?有买吗?成本多少呀?

 

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chinesecat 发表于 2007-1-9 15:13:00
就是普通的继电器,买DC12V驱动,电流1A的即可,将输入与对射的电源+和NC,COM串起来,构成回路,继电器长闭输出接到模块上就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报