千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于超五类测试的问题...

[复制链接]
dzr 发布于: 2004-5-31 12:10 611 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>在进行超五类测试时,四对线中78线对衰减在低频时始终过不了,请问这会是什么原因造成的?</P>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2004-5-31 12:34:00
接续的问题~在剥线时注意绞合度和剥线尺寸
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangweiyr 发表于 2007-1-5 11:19:00
<p>高频可以过吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
网络耕耘者 发表于 2007-1-5 11:34:00
模块与线缆卡接不良或线缆78线对芯线不良.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
BJFLUKE 发表于 2007-1-5 13:01:00
<p>首先你要知道你的线是不是真的,如果是假线,那你就别再修了,再修那根线它也还是过不了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
rdkm 发表于 2007-1-6 16:12:00
<p>衰减过不去,一般是线材质量问题,如果是端接问题,不会集中在哪一组线对,另外,端接不良,会带有回波损耗等其他指标不过的,所以,估计是线材质量问题。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
z13311391977 发表于 2007-1-7 06:00:00
<p>在100M网使用不受影响</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
BJFLUKE 发表于 2007-1-8 09:03:00
<p>如果有条件你还是用FLUKE检查一下故障的根本在啊吧。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
无为无望 发表于 2007-1-8 09:15:00
<p>对用FLUKE 测试一下,还是比较好的!!</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
mummy991 发表于 2007-1-9 10:35:00
<p>衰减低频不过很可能是线缆的材质问题,上次测过一个牌子的线,铜缆的测试都通过,铜包铝的线缆高频通过但是在低频下不通过。</p><p>可以用Agilent的wirescope350测&nbsp; 在仪表上就能以真彩色的图形报告显示哪个频率以及在哪个具体位置上测试失败。350仪表也是经过IEEE以及TIA/EIA相关机构认证的。做工程验收绝对没问题的,中国网通使用的就是这款仪表</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
赛克瑞-李飞 发表于 2007-1-10 16:55:00
线缆的问题
回复 支持 反对