千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

距离200米远的球机电源怎么解决??急..........

[复制链接]
智能猪 发布于: 2007-5-26 09:25 1473 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我现在做一个酒店外围停车场的监控,有两个室外中速球和一个枪机是共用一根电源线的,在机房集中供电,最远的那个点有200米,最近的那个点也有100米,电源需要的是AC24V。现在我把一个功率为300瓦的变压器接上去,结果只要最近的那个点能勉强看得到图象。去最远那个点测电压,只有18V。

请问各位大虾,我的这个问题应该怎么解决????最好还是要用AC24V供电!!!

急啊.....

回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
智能猪 发表于 2007-5-26 09:26:00

我想换一个更大点功率的电源来试试??

不知道行不行得通?????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tdly 发表于 2007-5-26 09:44:00
建议你别花功夫了,你这个距离24V远程供电是不行的,线径2.5平方的也就能走100米不到,你那么远除非弄根筷子一样粗的线去,呵呵,采用220V然后就近供电吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
h978127177 发表于 2007-5-26 09:45:00
直接220V吧,要不太远了,降压太厉害了,过一段时间你也用不了.从机房接条220V到摄像机和球机再变压,要不以后麻烦死你
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yu0033 发表于 2007-5-26 09:47:00
以下是引用智能猪在2007-5-26 9:26:00的发言:

我想换一个更大点功率的电源来试试??

不知道行不行得通?????

同意!!!可以试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
anpons 发表于 2007-5-26 10:09:00
把220V供前端去在接24V电源,只有这样做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
华拓威 发表于 2007-5-26 10:43:00
问题解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
智能猪 发表于 2007-5-26 10:52:00
还没啊~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
智能猪 发表于 2007-5-26 11:00:00

看来只有供220过去了。。。。

[此贴子已经被作者于2007-5-26 11:03:28编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hljjxyhbo 发表于 2007-5-26 14:25:00

建议就地取电。如果想集中供电的话。或加一个大点的变压器,线径也得换粗一些的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
言午001 发表于 2007-5-26 15:16:00
把220的电供过去,直接附近比较合适的地方再变成24V.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wrs621 发表于 2007-5-26 19:27:00

你用的是几平方的线?

2种解决方案:

一、直接220V到点位变压成24V

二、如果在机房供电用一个可调变压器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
笨蛋的猪 发表于 2007-5-26 23:15:00

建议你:

(1)用RVV线径大点的线(如3X2.5)送220V到前端,然后再加变压器变成24VAC

(2)楼上说的可调变压器估计行不通,球机的24VAC变压器的范围好象是19~26V之间.

调得高了,近端的供电估计要超范围了.调低了,最远的电压又偏低了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xmalll 发表于 2007-5-27 10:30:00
把变压器接到摄像机的附近,以后都要这么做,不能从主控室出来就是24V的,等到摄像机那地方就没有电压了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wlwchyt 发表于 2007-5-27 13:17:00

闪过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lion821006 发表于 2007-5-28 09:20:00
同意楼上的说法,把220V供过去再变压!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
minja 发表于 2007-5-28 10:19:00

我们一般建议客户用220V直供,就地转换为AC24V,

亚安球型云台的支架内可以放一个24V变压器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zhangshaolei 发表于 2007-5-28 12:35:00

各位老大,能不能用 蓄电池?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
lxy830823 发表于 2007-5-28 16:57:00

道理都不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zhangym624 发表于 2007-5-29 13:44:00

哈哈,直接220过去。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城