红外对射误报问题...

[复制链接]
tianxinyu 发布于: 2005-6-8 10:27 1277 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
安装的室外艾礼福红外对射探头每天在7:30分左右准时报警,其实并没有警情,请问各位大侠原因何在?
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2005-6-8 10:59:59
你早上7.30左右去探测器那里等,看看是否有日出的阳光或者是早上的汽车的灯光找到探测器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2005-6-8 11:40:34
以下是引用皮皮鸟在2005-6-8 10:59:59的发言: 你早上7.30左右去探测器那里等,看看是否有日出的阳光或者是早上的汽车的灯光找到探测器
呵呵,也有可能是有只皮皮鸟在那抓虫吃呢,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
baoju 发表于 2005-6-8 15:01:37
鸟儿也没有可能准时起床的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
humphrey 发表于 2005-6-9 22:39:01

这你要检查1.接受端安装朝向,2.对射安装的高度,3.对射外壳对强光的滤光性能,4.在国产品牌中不可用看上去是凹凸镜片的对射.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
humphrey 发表于 2005-6-9 22:39:53

以上第四点应该是被我说中的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tianxinyu 发表于 2005-6-10 14:31:43

多谢各位,估计是虑光不行,已经处理好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
humphrey 发表于 2005-6-11 12:59:11
没事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wudihui 发表于 2007-5-15 20:18:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wudihui 发表于 2007-5-15 20:22:01

我现在用的BOSCH100米的每天都傍晚5-6点也准时报警,郁闷不知道是怎么回事情,保安在那里看着什么东西也没有也误报,

我晕

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sevenco 发表于 2007-5-17 21:34:22

我门用的艾礼福 也是经常误报,是安装的问题还是艾礼福本身的问题啊