因为楼主没有说明对两台以上的云台供电时有没有通过共同的线路,依据我的判断,应该是通过公用线路向两台以上云台供电才会出现图像中有一道黑杠现象的。
对单台云台供电时,线路压降较小,前端设备工作正常;而对两台以上的云台供电时,虽然供电变压器的功率足够大,但是线路电流成倍增加,线路压降也按相同的比例增大,前端电压下降,最终导致前端摄像机供电不足并且电源的波纹系数增大,出现横道干扰。
只要对前端电压进行测量(必须是带着两台以上的负载)就能做出准确地判断。
开始有100米远,后将变压器拿到云台处供电,还是有黑杠,今将每个云台改为单独变压器供电,全部解决,真正原因还要研究
你没有考虑低压衰减,根本就没有在加载后测量电压
工作时云台电压有25V交流,摄像机电压有12V直流
云台不转动时每个画面上也都有黑杠吗?
学习学习