[求助] 快速球, 云台转动一快一慢。怎么处理?...

[复制链接]
菜鸟88 发布于: 2006-12-15 22:50 874 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

球是快速球。

   安装好后都球的。转速都是差不多一样快的,现在就二个球,一个速度和以前差不多正常(距离近),别一个速度和以前比相差好多好多(距离远,这个情况是在一次这个球断电了过一次后,出现这情况的),如果设置好预置点。那个球回到预置点速度也是正常的,就是用云台控制慢。 

控制 线是并接的

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
aoyun2008 发表于 2006-12-16 11:07:00

打开终端电阻。

232-485是有源的还是无源的

电源功率

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
工程报价 发表于 2006-12-16 20:54:00

    说明你的控制码到那个球的时候有的时候能识别,有的时候数据丢失,这样的故障现象表现为:球的动作不连续,控制时牛头不对马嘴

    1.可能线路问题 阻抗变大,信号衰减厉害(测试线电阻,造成这种线路故障原因较多)

    2.你的485通讯器(要是曼码有点麻烦)有问题

    3.球机坏

回复 支持 反对

使用道具 举报