千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

解码器好坏的判定标准...

[复制链接]
jiemaqi 发布于: 2006-12-18 11:13 658 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

解码器好坏的判定标准

 

1.协议适用是否广泛;

2.驱动能力是否强;

3.抗干扰能力及稳定性;

4.防雷能力;

5.安装是否方便;

以沈阳先凯丽柯XK-JM系列解码器为例,将以上几点进行详细介绍。

 

 

1:解码器的485总线通信协议大约有上百种,但主要为派尔高D、派尔高P、三星、常见硬盘录像机全部支持以上协议,矩阵通常使用曼码,由于大家对派尔高协议的分析有各种各样的理论,并根据自己的理论发布各种版本的派尔高协议,以派尔高D版本最多,本人知道的大约有七种。曼码协议通常在矩阵是应用比较多,以AD、AB两个厂商为主,随着小型矩阵逐步退出市场曼码的使用频率也成下降趋势。

XK-JM系列解码器可以自动识别六种协议(包括各种版本派尔高协议及曼码协议),不需要进行跳线设置。

2:驱动能力主要是指解码器的输出,其中包括云台控制和镜头控制2部分,云台控制由于是24V交流电输出,基本上都是采用继电器输出。镜头控制部分有两种设计思路,一种为三极管+电阻+光耦,这种方式是一种低成本的设计,驱动能力稍差,对于大功率或原装三可变镜头驱动时比较吃力,三极管易烧毁。另一种方式为镜头驱动全部为继电器输出,价格高,但品质稳定。沈阳先凯丽柯XK-JM系列解码器输出部分全部采用穗港继电器,品质稳定,驱动能力极强能驱动16-30mm电动镜头。

3:抗干扰能力主要体现在CPU的存储能力上,当受到外部强电流、强电场或磁场干扰时是否会丢失数据导致解码器不能正常工作,CPU通常使用的是8051系列。沈阳先凯丽柯XK-JM系列CPU使用的是美国原装STC89C52系列。在网上89C52同8051测试例子,当89C52和8051同时运行时,用打火机内的高压火花点火器(可发出瞬间高压)去电击89C52和8051引脚,其中8051每次电击均死机,65%机率情况下数据全部丢失。89C52电击时33%机率死机,数据没有丢失情况。

稳定性的另一个标准为是否死机,通常解码器是有一定死机概率的,XK-JM系列解码器的解决办法是,在解码器上设计硬件看门狗电路,来监测解码器运行,当出现死机情况时,自动重新启动解码器。这种方式比较实用,在工业电路中比较常见。

4:雷击是解码器一个实用中常见问题,笔者经常看到被雷击成批被返修的解码器,而被雷击解码器因电路板及元器件大批被烧毁而没有被维修的必要。雷击通常分为2种,直击雷和感应雷,直击雷是指雷直接作用于物体上,给物体带来损毁,直接雷一般会对物体带摧毁性破坏。

感应雷是指当雷电发生时产生强电场,相对较近的导体会产生感应电流,通常感应电流也是比较强,但同直击雷相比要小很多。

解码器被雷击95%以上的情况为485总线产生感应雷,通过485总线将解码器、码转、电脑等破坏。沈阳先凯丽柯XK-JM系列解码器设计通过防雷管塔建防雷电路能有效防止10毫600W以下感应雷的破坏。对常见的感应雷有有效的防破坏作用。

5:安装和使用方便主要从人性化的角度去考虑,XK-JM系列解码器采用下拉式防雨设计外壳,配有防水头及双路保险丝,完全满足室外使用条件。

电路板的接线端子为上倾式设计,接线更方便,电路板接线端子有中文及英文标注,方便安装,施工人员即使没有说明书也可较轻松接线。

笔者个人总结一些经验,希望可以对大家有所帮助。

makechun@163.com

QQ:453625053


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城