哪位兄弟能不能浅谈一下项目开工前要准备哪些工作?谢谢

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
0758河台小赵 发表于 2006-12-22 13:57:00
熟悉和全面了解设计文件和图纸。
  设计说明是否熟悉
  施工图纸是否全部了解
  调试技术有无问题
  安装施工有无困难
  与其它工程有无矛盾
  概算费用是否有错
  设备和材料的规格和数量有无错误
  对设计文件和施工图纸是否存在有疑问的地方
  进入施工现场前,了解当地各管理部门的法规政策,办好进入施工现场的各种手续;
  会同客户单位现场调查工程的施工环境和情况,并经客户单位确认。
  如果系统有采用隐蔽的敷设方式,设计中不可能做到具体和细致。
  施工人员应同客户单位的人员对整个建筑结构进行详细的调查和了解。
 与客户单位主管领导确定设备间和干线交接间等房间否具备安装条件,以及走线路径及各个端点位置,在图纸上作详细说明并让主管领导在图上签字确认,以防返工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
0758河台小赵 发表于 2006-12-22 13:57:00

工程现场施工环境和情况:
建筑内部是否有暗敷的管道以及其走向(如有在图纸上标明)

暗敷管道的可利用情况以及其走向(在图纸上标明)

需明敷管道的地方以及其走向(在图纸上标明)

是否有电缆竖井以及电缆竖井的空间大小是否合适

事先预留的暗管、地槽、洞孔的位置、大小(在图纸上标明)

机房和交接间的土建部分是否全部完工并符合安装条件

机房和交接间的电源部分是否可靠,是否有良好的接装置

机房和交接间的面积大小,环境,防尘防火,内部装修是否符合安装条件

走线方式以及经由路径是否在图纸上全部体现并签字确认

各个端点以及终端设备位置数量是否在图纸上全部体现并签字确认

其它需特殊处理的情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
粤涯 发表于 2006-12-22 13:58:00
小赵说得不错,支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
0758河台小赵 发表于 2006-12-22 14:05:00

还有如:施工单位情况、设备、器材和工具的检验及准备、寻找供货商、编制施工进度和施工组织计划以及要达到的各种目标等。根据具体情况作出施工进度安排和施工组织安排,列出进度目标和工程管理目标等。编写施工开工申请并交客户单位批准。。。。。。。。。。。等等。。要做不难。。要做到面面俱到就不容易了。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zqxxigema 发表于 2006-12-28 11:36:00
多谢兄弟指点!gmf