高频下同轴电缆的衰减: 

α=2.61*(f*ε)^0.5*(K2*Kρ1/d+Kb*Kρ2/D)*10^(-3)/lg((D+1.5*dw)/(K1*d))+9.10*f*ε^0.5*tgδ*10^(-5)(分贝/公里)


f:频率(Hz)
ε:绝缘相对介电常数(实心PE - 2.3;PVC - 5~7;Nylon - 3.5;Paper - 2.0~2.6;PP - 2.6;FEP - 2~2.2;空气 - 1.0)
D:绝缘外径(mm)
d:内导体直径(mm)
tgδ:绝缘介质损耗角正切值(空气 - 0;PE - 0.0005;PVC - 0.05;FEP - 0.0002;Nylon - 0.009;PP - 0.0007)
K1:内导体直径系数
K2:内导体衰减的绞线系数
Kb:外导体为编织是引起高频电阻增大的编织效应系数 = 1.5+0.083*D
Kρ1:内导体相对于国际标准软铜的高频电阻增大或减小的系数
Kρ2:外导体相对于国际标准软铜的高频电阻增大或减小的系数
dw:编织用导线直径(mm)


第一项为金属损耗造成的衰减,第二项为介质损耗造成的衰减,频率超过几兆赫时不大于总衰减的1%。


当频率超过几十兆赫时,导体表面发生氧化会产生一种新的损耗--视在介质损耗,氧化层很薄(约几微米),频率低时(几兆赫以下),电流透入深度(见相关帖子)有几十微米,电流在氧化层流通的部分较小,氧化产生的影响不大;但频率高于几十兆赫时,投入深度较小,大部分电流在氧化层传输,氧化层的电阻率大于导体,使衰减增大,因此要尽可能的消除金属氧化。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
桃园一片 发表于 2006-11-29 17:14:00

能问一下楼主此公式取自何处?另外能否再烦劳将目前的syv与sywv线缆中的各种各参数能不能标定一下,这样这个公式实际应用价值就更大了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huangshup 发表于 2006-11-29 20:48:00
很好,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hawk9 发表于 2006-11-30 13:40:00
这只是理论,楼主,现实中的损耗那?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
heml 发表于 2006-11-30 16:28:00

你可以直接到www.ciet.cc去下载同轴电缆计算软件。实践证明,只要电缆是合格产品,计算值与仪器实测值完全符合。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
桃园一片 发表于 2006-12-1 08:41:00

heml 您的计算公式里缺少红字部分,因此按照厂家(天城)所提供的数据总是差一点

α=2.61*(f*ε)^0.5*(K2*Kρ1/d+Kb*Kρ2/D)*10^(-3)/lg((D+1.5*dw)/(K1*d))+9.10*f*ε^0.5*tgδ*10^(-5)(分贝/公里)