千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

300米的距离,8对红外用能否一根2*0.5的信号线...

[复制链接]
401617 发布于: 2006-11-17 09:20 860 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

300米的距离,8对红外用能否一根2*0.5的信号线?

2*0.5的信号线在300米以内,最多可以串接多对红外啊?

谢谢

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2006-11-17 09:46:00
你走的是总线吗?那么问你的产品供应商去阿?不同厂家对总线的长度他大小是有要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
济南康利 发表于 2006-11-20 02:21:00

没有问题,以下网址点击可以看到具体方案及图片

http://www.sd-110.com/news/default.asp?cataid=61

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
缥缈 发表于 2006-11-20 10:12:00

三百米以内,所有的主机都可以,要用一根线传数据的话,只有用总线制的主机了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bianrong 发表于 2006-11-20 11:37:00
最好用1.0以上的线。。。不要省线缆这点钱,功能达到了,省了返工的钱!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liudan 发表于 2006-11-20 20:49:00
你在说细点!!是走总线!!还是就一个防区?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
大海盗 发表于 2006-11-22 00:10:00

如果用的是总线制的主机是没问题的.........传输距离是根据分支总线的长度之和来计算的....串多少红外根据现场情况来定....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
济南康利 发表于 2006-11-22 18:51:00

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
WHN01 发表于 2006-11-25 09:39:00

总线还是分线要搞清楚,如果是分线我看有点悬,为了整个系统的稳定性还是选用0.8以上的线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lionkingth 发表于 2006-11-28 00:03:00
工程商,希望大家可以加我,喜欢多交朋友,诚心邀请你的到来,始终相信钱是靠大家一起赚的!"qq:9062592,醉网"
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
济南康利 发表于 2006-11-28 00:54:00

串联还是总线制,2*0.5的线都没有问题,放心用吧.有问题我解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城