<strong>如果通讯不稳定,有时能联通,有时不行 请考虑:</strong><p class="unnamed1" align="left">是不是有通讯端子的螺钉没有拧紧,造成虚接引起的通讯不稳定.或者端子外的金属线头太长造成偶尔短路.</p><p class="unnamed1" align="left">是不是控制器数量过多超过485转换器的负荷能力,或者距离太长. 一般转换器参数号称能达到传输距离多远,负载能力多少台,不要信他.因为哪些都是实验室的理想环境的参数.一般无源的转换器号称 通讯距离1200米 负载32台,请在联网控制器数2-3台,通讯距离300米内才使用他.有源转换器,一般号称 通讯距离1200米,负载能力128台,建议您通讯距离不要超过800米,联网控制器数不要超过80台.</p><p class="unnamed1" align="left">将控制器的GND和转换器的GND通过一条线连起来,在某些场合可以提高通讯质量,增加抗干扰的能力.<br/>如果通讯距离较长,负载数量较多,可以考虑在最尾端的那台控制的 485-和485+之间并联 120欧姆的终端电阻来改善通讯质量.</p> |
|