[求助]讨论 依时利 门禁 通讯问题...

[复制链接]
tiant8 发布于: 2006-12-15 10:09 657 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我在用香港依时利的门禁消费系统.</p><p><br/>EASTRIVER&nbsp; <a href="http://www.eastriver.com.cn/">http://www.eastriver.com.cn</a>&nbsp;&nbsp; 依时利智能卡系统(香港)有限公司.</p><p>现在有个问题是关于门禁的,拿出来和大家讨论下!</p><p>他们的门禁系统是读控分离的系统,读卡主机与控制箱联线是一种九针的线排,而且厂家要求主机与箱体间最远距离不能超过10米,厂家原配的线是3米长,</p><p>我现在有一个工程上使用了,用的原配线,但经常会出现刷卡开不了门的现象,问厂家,他们说是通讯不良造成,但又没有解决的方法。</p><p>现在我想问大家,这样的情况该怎么处理,才能使通讯正常,系统正常工作呢? </p><p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lixingbing 发表于 2006-12-16 10:03:00
<p>换了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wys1002 发表于 2006-12-16 10:26:00
<p>增加一些电源的功率,试试.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chengzhen2008 发表于 2006-12-31 14:27:00
<strong>如果通讯不稳定,有时能联通,有时不行 请考虑:</strong><p class="unnamed1" align="left">是不是有通讯端子的螺钉没有拧紧,造成虚接引起的通讯不稳定.或者端子外的金属线头太长造成偶尔短路.</p><p class="unnamed1" align="left">是不是控制器数量过多超过485转换器的负荷能力,或者距离太长. 一般转换器参数号称能达到传输距离多远,负载能力多少台,不要信他.因为哪些都是实验室的理想环境的参数.一般无源的转换器号称 通讯距离1200米 负载32台,请在联网控制器数2-3台,通讯距离300米内才使用他.有源转换器,一般号称 通讯距离1200米,负载能力128台,建议您通讯距离不要超过800米,联网控制器数不要超过80台.</p><p class="unnamed1" align="left">将控制器的GND和转换器的GND通过一条线连起来,在某些场合可以提高通讯质量,增加抗干扰的能力.<br/>如果通讯距离较长,负载数量较多,可以考虑在最尾端的那台控制的 485-和485+之间并联 120欧姆的终端电阻来改善通讯质量.</p>
回复 支持 反对