千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]消火栓报警按钮到底应该接几组线?...

[复制链接]
shijie543 发布于: 2005-9-18 18:30 7216 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们的施工图纸上消火栓报警器所在回路设计为一组BV2x1.5的线缆.但是消防验收规范上好象又是3组线缆.找设计方询问后,设计方坚持一组BV2x1.5的线缆就可以. 小弟刚接触到消防工程,所以还请大家多多指教。

回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
h4w 发表于 2005-9-19 16:53:36
说详细一点了,就是三组了,一组接模块,一组接24V点灯,一组接起泵控制.但是现在都很少这样做,为了方便起见都只接一组.用来接模块的,通过消防主机的程序控制起泵.如果设计的好的话,消防栓扭的灯也可以通过模块的监视电压点亮的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gebingtao 发表于 2005-10-7 14:53:44

现在消防规范有明确要求  必须消火栓按钮直接启动消防泵  所以 楼上说的用主机程序来控制联动气泵 是不行的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shijie543 发表于 2005-10-16 00:23:57

遭了,我我们只穿的一组线呢,我们强烈要求增设两组线,但设计院的老同志(70多岁的人了,手颤抖个不停,听说还有心脏病)坚持否决我们的变更。

消火栓报警器按钮直接启泵是一般性要求还是强制要求哦?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
han2003 发表于 2005-11-30 23:39:08
消火栓启泵按钮应该是ZR-BV 4*1.5,一般是2根为常开并联触点,2根为信号灯回路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ztg2828 发表于 2005-12-19 22:47:30

谢谢楼上的分享!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
张睿赟 发表于 2005-12-20 20:55:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ylzeng2000 发表于 2005-12-21 01:00:48

首先要看你的消火栓按钮是否为编码型

若为编码型为,Z1,Z2总线

启泵线二条

信号点灯线二条

其中启泵线和信号点灯线可共用一根线

所以只要5根线即可

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
oicqliu 发表于 2005-12-22 11:12:50

我们单位就是三组线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
pzlzyh 发表于 2006-1-7 11:15:23
6根线的,跟消防主机联动,如果是单独系统,就只要两根线就可以了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
huaqixuan 发表于 2006-1-23 08:58:13

3组线还是比较好!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wxl2046 发表于 2006-1-25 10:26:13
还是3组6根好些。。。。。。。。。。有备无患。。。。。。。直接启泵是强制要的。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
GST-119NET 发表于 2006-2-17 16:24:38
强制
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
huangsir 发表于 2006-6-5 12:17:33
学习     没有发言权
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
chanjia003 发表于 2006-6-6 16:44:39
我们现做的工程都是三组线,因为各地方都有这样的要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lyq841002 发表于 2006-10-28 07:45:25

学习!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
星空下 发表于 2006-10-28 13:53:24
我用七根线,两根起泵线,两根指示灯线,两根接信号模块,一根接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
星空下 发表于 2006-10-28 13:56:57
也有四根线的,一根接地,一根起泵,一根指示灯,还有一根起泵与指示灯共用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
务虚 发表于 2006-10-28 19:41:10
三组线,一组24V,一组信号线,一组直启
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
maoscl 发表于 2006-11-8 12:38:30

其实这个接线要看设计院对这快的要求是什么(消防大队后补的改动要求也很重要的)?是只要起泵就行了呢。还是要不仅要起泵还要有回答。或者是起泵回答都有了,但消控室还要能知道报警点位置。不同的要求对线的多少是有要求的。呵呵。就说到这边,希望大家参考!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆