fengyefei 发布于: 2006-9-19 15:13 1355 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 各位大虾,我在一个老系统中碰到这样一个问题。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我有两个空调的水阀控制在软件给出一个开度后会直接跳到100%,无论设成多少开度都会跳到100%,除非开到0它才会跳到0。测量控制点的电压也是不正常的15V,无论开度多少都是15V要么就是0V。我测过水阀是正常的,软件上的点的属性也是正常的。控制箱是老的UC控制器。现在估计下来可能是控制板有问题,但不知道是底板还是三块插板上某一块的问题还是电源板的问题。有知道的在此请教了。</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
foxangle 发表于 2006-9-20 07:48:00
软件程序参数里是否设定0-10v 对应0%-100%
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
firstjoin 发表于 2006-9-21 17:33:00
请问SIEMENS的两条总线一定要两个TRUNK-Ⅱ吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fengyefei 发表于 2006-9-25 23:03:00
<p>是0-10v我一开始也以为这个问题</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lcsny 发表于 2006-9-30 13:33:00
首先看看你的执行器是开关量的,还是模拟量的.如果软件没问题,那就把信号线拿下,只给电源,改变DOWN.UP的跳线,如果运行正常执行器OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
不阴天 发表于 2006-10-20 16:05:00
<p>可能线路有干扰 ,把控制箱段子排下线摘下来,在量段子排</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lsjplayboy 发表于 2006-10-21 01:17:00
<p>1、接线是否正确。(可能性很大)</p><p>2、是否公用零线了。</p><p>3、底板的AO点损坏。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yulin5188 发表于 2006-10-26 16:46:00
<p>如果程序没有问题的话,可能是接线问题</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报