千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]...

[复制链接]
k.o.e 发布于: 2006-10-16 08:56 750 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

云台一转就停不下了,一直转到死角,同时倍率也是一给信号就停不了。直到死机。然后重启后有动不了了。

请问是什么原因?怎么解决啊?

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jifujiang 发表于 2006-10-16 09:04:00

个人意见。

一是看一下软件的设置。

二是测一下云台的线是不是好的。如果测的是好的那把云台拿下来放到硬盘录相机旁边重新做一根短线试一下到底是线的问题还是云台的问题,如果是云台的问题那直接听个响得了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qddpf 发表于 2006-10-16 10:18:00

硬件如果没问题就看看以下几点吧

1、可能是线路有问题,

2、波特率

3、软件设置

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
peter.wang 发表于 2006-10-16 10:20:00
以下是引用k.o.e在2006-10-16 8:57:00的发言:

云台一转就停不下了,一直转到死角,

云台怎么可能转转到死角呢?你的是啥云台?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dds111999 发表于 2006-10-16 13:06:00

是锁止位吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
视得清电子 发表于 2006-10-16 13:47:00

检查一下可能控制信号不足,没有接收到停止位,所以可以采用:

1、采取上拉电阻,在ab线上并120欧电阻;

2、检查短距离是否正常,如果短距离也是,则是控制设备问题;或者是云台问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
feihu_111 发表于 2006-10-16 16:34:00

软件的问题吧  是不是协议没有做好啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
k.o.e 发表于 2006-10-17 08:58:00

应该不是设置问题,其他还有几个云台一样的设置就没有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
k.o.e 发表于 2006-10-17 08:59:00
我再去测一下可能是线有问题,谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
k.o.e 发表于 2006-10-26 11:16:00

我头天测控制线发现线断了,本来准备换线,但第二天下了一场雨没换,等雨停了,云台竟然好了,再去测线竟然也是通的!!!!!!!

哪位老大能告诉我到底是怎么回事啊!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
彗星回归 发表于 2006-10-26 11:51:00
  在查一遍接头吧。肯定有问题,不要让他有在不应该的时候发作的机会
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
k.o.e 发表于 2006-10-27 14:09:00
可我是一根线直接拉过去的,中间没有接头啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
matop 发表于 2006-10-27 14:35:00

我也曾经遇到过这样的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
h-g-c-18 发表于 2006-10-27 14:37:00

可能是解码器不稳定!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
k.o.e 发表于 2006-11-1 11:41:00

如果是解码器不稳定,我第一次测线不通,下雨后一测线就好了怎么解释呢?

昨天又断了,信号又没了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
前途无量 发表于 2006-11-2 16:21:00

可能是线的问题   就是说接收指令不能及时转达

导致一直转下去   最好 看看线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
监控摄象机 发表于 2006-11-2 19:41:00
以下是引用k.o.e在2006-10-26 11:16:00的发言:

我头天测控制线发现线断了,本来准备换线,但第二天下了一场雨没换,等雨停了,云台竟然好了,再去测线竟然也是通的!!!!!!!

哪位老大能告诉我到底是怎么回事啊!!!!!!

进水了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yokai 发表于 2006-11-3 09:52:00

换有源码转+120欧姆电阻,换个协议试试,还不行就换解码器吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
taosihang 发表于 2006-11-3 10:02:00

最直接的,全换!呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆