hbxfyzsun
积分
帖子
主题
安装了2台红外一体机在单位门房,距离只有50米.门房有一大门整体的框架灯为380V而且是冷光,房门顶上有2个增压器.此框架灯电源一开监控主机上摄象机画面就会出现2道雪花横扛.
经过使用UPS测试发现只要电脑主机和显示器使用由UPS电池输出的电干扰就没有.整个门房的电都和框架灯出自一个配电箱.
个人认为是采集卡受到电的干扰.但不知道怎么解决??那位大虾遇到过给个注意吧!
地已经接过,没有任何的作用.真不知道还有什么别的方法了??
使用道具 举报
遇到电源干扰问题只能用视频抗干扰器,我这里有全系列的,价格从160-600之间都有,不妨尝试一下!
这个不是采集卡受到干扰,而是视频传输线路受到干扰!
刚开始也以为是线路受到干扰.可是把电脑搬到室外再把线路重新敷设远离门房.情况还是一样干扰并没有减轻的迹象.
只有把供给电脑的电用UPS上的电池供给干扰才消失,而且摄象机的电还是使用屋内的电.这还是线路被干扰吗??
摄象机使用屋内的电没问题,只要电脑使用干扰就会出现.
干扰是从电源线路进入的。
还有电子镇流器的干扰问题。
没遇到过类似问题,没处理过。
同意7楼
镇流器的问题
UPS刚开始用的是APC500K的后备式的,后又换成CSTK1000K在线式过滤功能的UPS.
可是现象还是一样,一点减轻的迹象也没有.
电脑的其它程序都运行的很正常.电脑的电源用的也是长城300W的电源.
我第一次听说是视频卡受到干扰(也许是我孤陋寡闻)。
我个人认为是你电源的不干净造成的,你把电脑放在室内还是室外都是用的一个电源,那放在室内和室外有什么区别?
现象与试验要点:
1) 此框架灯电源一开监控主机上摄象机画面就会出现2道雪花横扛.;
2) 经过使用UPS测试发现只要电脑主机和显示器使用由UPS电池输出的电干扰就没有;
只有把供给电脑的电用UPS上的电池供给干扰才消失;
3) 地已经接过,没有任何的作用;而且摄象机的电还是使用屋内的电
分析:很像地电位环路干扰:检查摄像机输出BNC头的外壳,是否在框架灯附近接了大地?如果是,把摄像机与地绝缘;把摄像机拿在手里,试试。另外检查220V供电系统,是否零线和地线接在了一起?
SOWW:楼主在前端不变的情况下,在后端使用UPS就没有干扰现象了,你还说什么地环路干扰?
16楼:看了你的贴,我认为是由高频干扰引起的,原来由于摄像机和监控主机、显示器共地,由高频变压器产生的感应电势经由视频电缆传输到监控主机,这就产生了雪花横纹干扰。而当监控主机、显示器由电池供电时,由于摄像机和监控主机、显示器不共地,这就切断了干扰路由,自然干扰也就消失了。建议摄像机使用隔离变压器供电,或者系监控统使用视频抗干扰器,就可以彻底解决上述问题。
这就回答了SOWW先生的问题。
嘿嘿,好象楼主没有提到过“高频变压器”这玩意,倒是在主贴提到“增压器”一词,怎么被EIE先生说成了“高频变压器”?两种设备是不是一回事?是不是有点乱搬乱套的做法?
我没遇到过这种工程,也没有类似经验。我首先认为是电网不稳、不洁净,由于与大型灯架共用同一个电网,就怀疑灯架的镇流器干扰了电网。据说大型灯架的镇流器对同一电网的所有电子设备干扰很大。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页