jifujiang 发布于: 2006-10-13 15:27 568 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我现在二个摄像机都出现图像发乌的现象,非常模糊,以前硬盘录相机死机换了个显卡就好了但机器不死机了却出现图像发乌的现象,谁能帮我分析一下?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
呆头鹅 发表于 2006-10-13 21:29:00
预览还是回放啊?确认摄像机是清晰的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
视得清电子 发表于 2006-10-14 12:55:00

你的传输方式是什么?要注意双绞线的解决方案和同轴的不太相同!以后要注意描述你的现场情况,不能只说故障!这样不好分析的!可能性太多了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jifujiang 发表于 2006-10-14 13:38:00

传输是双绞线传输,八十米左右,用的是无源收发器。

前端是带云台,外置解码板。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
视得清电子 发表于 2006-10-14 13:45:00

无源的双绞线设备输出的视频信号不标准,一般会出现图像偏差,最常见的应该是图像发暗,细节不够,有一个办法就是排除法:

1、用一个摄像头直接输入硬盘录像机的这个通道,观察图像如何,如果图像不好,则怀疑到卡的这个通道,如果各个通道都是这样,那就进行硬盘录像机的故障排除过程;如果图像很好,则继续下面步骤;

2、更换无源的收发器,观察有无效果,如果都是这样,则基本问题就在传输器上!

  要明白无源收发器就是一个阻抗匹配器,没有信号处理,本身视频信号就比较低,而双绞线的衰减是比较大的,所以问题比较多!

  以后可以考虑我这边的设备,我这的设备都是基于同轴电缆开发的,所以工程中都是允许的!而且也符合国标!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jifujiang 发表于 2006-10-16 08:49:00
谢谢大家了,原来是电脑的故障,以前我做的工程从来没有遇到过这种现象会是计算机的原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
s13201180 发表于 2006-10-16 16:01:00
............还好 故障原因总算是找到了。。