整理一些接地知识...

[复制链接]
粤涯 发布于: 2007-1-31 08:35 3703 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
低压设备之非带电的金属,为什么必须加以接地
低压电源系统、内线系统为什么要加以接地


  可降低电源系统之接地电阻。
  可增加,万一高压电漏电至低压或高、低压受雷击
   时之放电电流容量。
  雷击时,可减少对所有用电器具所造成之破坏。
  万一感电时,可减轻危险的程度。

设备与内线系统共同接地之优点
工厂大楼之接地系统应埋设几个接地
  1. 避雷针接地系统。
  2. 高压避雷器之接地。
  3. 高压电源侧中性线之内线系统接地。
  4. 高、低压用电设备之设备接地
  5. 低压电源侧之系统接地。
  6. 大楼各用户之内线系统接地。
  7. 电话、信息、监视等弱电系统,之接地。
  8. 但事实上目前均只做三个接地,即避雷器与避雷针
    共享 一个接地,高、低压电源系统与低压设备及低压内
    线系统均共享一个接地,弱电系统可能分为二个左右之
    接地,以免引起干扰。

 全台均为三相四线式多重接地系统之供电地区
接地电阻之测量
  为什么很少人拥有接地电阻测验计呢?乃因该计器价
格太贵,又无国产品,一套设备均要 3万元左右,而使用
的机会一年不到两三次的关系。
  何以这么贵呢?主因是物以稀为贵,因该计器之量测
,需将电池之直流变为AC交流电,才可避免使用直流电时
,因金属电极棒之电池效应而产生误差{不同的两金属棒
,插在非中性(带酸碱性)之泥土里就会有直流电压产生,
因而影响测试之准礭度}。
  就因要如此大费周折,且一年难得使用几次,要用时
,说明书早已不知去向,表上之日文或英文概略说明,又
看不懂,你说怎么办呢?此所以大部份的人,均靠经验埋
设,而懒得加以测量了。若台电检验不合格,再灌注盐水
通常就可把接地电阻降下来了。

 以三用表代用接地电阻测验计之简易测量法
  笔者以此方法测试之接地电阻值概略如下:

  1. 1.大型铝门窗2Ω~5Ω(可能碰到钢筋)
  2. 2.小型铝门窗3K180KΩ。
  3. 3.屋外不锈钢窗架6Ω(可能碰到钢筋)
  4. 4.PVC配管之自来水金属水龙头7.5K2000KΩ。
  5. 4.热水管金属水龙头20Ω~100KΩ。
  6. 5.安全门金属内框1550KΩ。
  7. 6.屋外不锈钢铁窗6180KΩ。
  8. 7.未过滤之自来水两测试棒直接测量15KΩ(1CM之间)
  9. 8.逆渗透之过滤水两测试棒直接测量60KΩ(1CM之间)

 特种接地,最小接地线之订定有争议
  笔者于此建议应多分几级,以免如上所述漫无标准:
如特种接地分为100KVA以下,最小接地线14平方;250KVA
以下,最小接地线线径30平方;500KVA以下,最小接地线
线径为80平方,.........如此分级才较为合理。

变比器二次侧之接地线应使用5.5平方有争议!
一般低压变比器二次之接地线径应如何决定

  一般低压用变比器之二次侧线径,皆在 1.6mm左右,
因此常见之二次侧接地线,通常为 2平方就可配合。但建
议必须注意上点所述:考虑该变比器之一次过电流保护及
该分路过电流保护之大小来选择,足以安全保护,可能发
生最大接接地电流之适当线径就可。

 低压变比器之二次侧,不一定要接地

  请详看内规884月修改,另增列之66-1-2-1
及笔者在该书之两点讨论。

用电设备之接地线可否选用较大的导线?

  用电设备之接地线的大小,可依据内规表26-2所示来
决定,当然该表也同样的乌龙,应详看日本规程后,早日
更正为「最小」线径才对,若使用较大之线径当然更安全
,但没有必要采用比该分路过电流保护更大的接地线。
   否则碰到如民国 87年甲种电匠之万能?学科命题员
{该年度试题乌龙错误百出,以致达60分之及格率由往年
35%左右降至16%而已,引起全省 20多位专业教师亲自
前往建设厅 抗议(见笔者该年度之〝详解〞) },乱定过
于严苛之 术科评审标准,若接地线选大了二号,将被认
定违反规则,而判定为错误或重大缺点。如此以 考倒考
生为乐之 变态试题是否该下十八层地狱,请详看笔者所
列出之实作详解便可下定论。

设备接地线之线径,应如何决定

  到底应以何者为依据呢?笔者认为,只要当接地故障
电流达到过电流保护器之瞬时跳脱电流额定时 (断路器额
定电流之10倍至13),其接地导线 应能承受该短时间额
定之电流,而不致引起电线走火 (导线瞬时着火之过电流
倍数,视 PVC线或裸导线而约为58倍,即约 60100A/
mm2)之程度就可。
  所以接地线最好选用约为 导线安培容量之1/3左右,
因漏电电流只要达到过电流保护设备之23倍时,也能于
一分钟左右自动切断该电路,以确保安全。

电匠命题不知反省,乱订接地线小一号为重大缺点
内线系统之接地位置,一定要在接户开关之电源侧吗
  承装业如果将内线系统之接地装于负载侧,顶多只是
通知限期改善,并不会罚款,但没良心之电匠(室内配线)
试题,却判定为不合格,简直是恶魔一个!
  就是因为此规定,而让电匠之超级恶魔评审表十多年
(7890)又坑害了无数的冤死鬼。
  本来单三之接户开关,全台湾之用户均采用 2PNFB
,然低能之病态电匠试题竟然采用3P NFB (7889年甲、
乙电匠术科试题)。殊不知 3P NFB之中间内部接点也有接
触不良之可能;而多接二个锁接点非但没有什么好处,反
而增加了松脱断线之机会,而导致单三用户负载较轻之一
边在线的所有电器用具,全数被烧毁。



  应是智能不足,才会命出了几十处违反规则之严重错
误的试题,制造自己认知错误的陷阱;更不能饶恕的是为
了一点点无关痛痒之小错,就毁了无数个有志青年的半辈
子,您说这种命题者是不是人民的公敌?笔者在此并非针
对个人,只是对于极少数不知反省的命题霸,占命题位置
十多年的种种可耻行径,感到忧心及愤慨,身为知识分子
,且担任本学科教学工作多年的专业人员,不提出评击,
真的是对不起良心。

 以多线式供电之用户,中性线何以要再接地

台湾之住宅均已采用设备与内线系统共同接地
  不管规则有没有明文规定,反正采用设备与系统共同
接地之好处为:
  可降低低压设备之接地电阻至10Ω以下。
  万一设备漏电时,可提高对人身之安全。
  提供漏电故障电路较低之回路电阻,以便动作过电
  流保护器,而快速的切离电源系统。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
粤涯 发表于 2007-1-31 08:37:00

中性线 N 与接地线 G 之端子板共享与否之讨论
  通常使用在未设内线系统接地之用户。
欧洲地区之低压供电系统,大部份采用三相四线式
灯力并供之供电方式,他们与大陆一样,大部份采用保
护接地(大地)之方式,因此他们之开关箱内之中性线端
N与接地线端子 G系分别设置。
  且目前已装置之用电户,两种方式均普遍采用,共
用一个端子板与分开两个端子板,实际上并没有什么绝
对的必要性与安全性,但却关系到无数青年、学子检定
考试的生死。
  中性线与接地线,共享一个端子板,依内规27-4
之规定,来做内线系统接地与设备接地,并没什么争议
之处。台电审图私下规定,也无法规依据。
  但采用中性端子与接地端子分开设置,在恐怖的电
匠技术士检定,就可大开杀戒:
  两端子板之间忘记接地者死。
  由中性端子,引接至接地极者死。
  分路之中性线错接至接地端子板者死。
  分路之接地线错接至中性线端子板者死。
  第点,忘了接地就违反内规,该死吗?万年命题
干了13年,违反内规近30处,陪同的命题也没发觉,怎
么有脸忍辱偷生到现在呢?
  第点小疏忽,是重大的错误吗?有立即的危
险吗?功能有问题吗?第点绿色线有载流,会有要不
得的危险吗?78年至今,本检定试题,一大堆命题开了
数十次会议,讨论了十数年,还会犯了近30处的违反法
规,开错规格、电路图不动作、电路图改了再改、材料
错误疏忽百出等等无数的问题,本书已提出且改正的就
接近 200处。命题应是何等威风的上上之选,他们会犯
这么多的不可原谅的错误,新的命题委员,将心比心,
点该死吗?

自备变压器之一、二次接地一定要分别设置吗

接地线之绝缘皮一定要用绿色吗?

  内规27-688 4月前之几十年来,均规定其绝缘皮
必须为绿色。884月起才规定可用其它方法加以识别。
  但近20年来之电匠检定,几乎都是偷工减料、冷气与
厨房专用插座电缆之接地线,均未采用绿色绝缘皮者,而
非法的要求考生,必须在红色或白色在线缠绕绿色胶布以
资识别,否则计扣二个缺点。试题本身不守法又要扣人家
缺点,你说合理吗?真是无耻!

440V
Δ形接线之电源系统,是否要加以接地

  接不接地的症结:在于接地后,若误触另两条之任一
条,则对地电压将高达440伏,对人身感电较为剧烈。
  若采用不接地,则新装设时,因三相任一条对地绝缘
尚可,若误触任一条时,并未构成回路,故没有电流通过
人体,所以不会感电。但日久之后,只要有一相绝缘欠佳
,而又很难改善,(如埋设于地下之干线线路),无形中就
相当于该相已接地,同样的会有感电之危险。但台电可推
说谁叫你不改善,因内规27-9-4已规定必须加装接地检示
器。

【对地电压超出300伏,若不接地亦有危险】

建议三相440V,改为 Y 结线中性点接地方式
超过150V之系统若未接地如何加装接地检示器
何种状况下电源无需接地
对地150V以下干燥处所外之设备均须加以接地
电动机之金属外壳,是否一定要另引接地
设备接地,一定要由用户之总开关箱引接吗

  1. 一:利用自然体接地{含自来水金属管(但不含瓦
    斯管),大型建筑物与大型机具之金属构架}。

  2. 二:妥接于人工接地极含连接于系统之被接地导线上。

什么状况下采用设备单独接地?
 
金属自来水水管,当作接地极之讨论

  由于自来水管接地面积甚为广大,其接地电阻通常在
1
Ω以下,这么好的接地极,不知 73年以后之内规,竟然
不知珍惜而未加以应用,实在是暴珍天物!如果不是内规
老是这样莫明其妙,怎会被笔者挑出近百点疑义呢?
  且民国 66年至77年之内规333条,也规定浴室用电热
器外箱,为求更低之接地电阻,最好利用金属自来水管。

外规14-4 自来水金属管是最好的接地极

  只可惜我们之内规,一变再变,标准不一,73年以后
并未将最良好的接地之自来水铁管列入,而77年沿用至今
之外线规则,第14-4:「长距离之金属自来水管系统可
做为接地」,真不知要乱到何时各种电工法规才能统一?

 
各楼层之小用户,如何施行内线系统接地
  同一栋大楼有数户或数十户,每一户应如何施作设备
接地与内线系统接地呢?当然不可能每一户均各别设置接
地极,而是建设大楼之初已共同埋设了一个共同之接地极
,再将该接地极引出数条干线,配在各楼层开关箱之附近
再分接至每一开关箱内,施做设备与内线系统共同接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
粤涯 发表于 2007-1-31 08:37:00

人工接地极之埋设深度愈深、面积愈大愈好
  但当数百、千安培之高压电流或雷击电流流入接地极
时,若接地极板或极棒只埋在地表面,则大电流分成数千
万条支流流入大地,此电流与所流经地面电阻之乘积即为
电位梯度。当人员行经该地表时,跨步愈大,则两脚之间
的电位愈高,若漏电高达一定程度,则跨步电压可能高到
足以伤害人畜之危险程度,尤以雷击时为最。
  因此若将接地极埋入地下愈深,且面积愈大、长度愈
长,则电流分布至地表面之电流大大的减小,因而任何状
况之跨步电压均可小到安全的程度。

第三种接地之施工法与接地电阻之研讨
两支接地棒以降低接地电阻,宜隔1.8公尺以上

最通俗的解说:雷雨天,为何不可躲在大树下
  「小孩儿要用心喝牛奶,才可长得跟大树一样高」,
但是要记得,"雷雨天"是不可以躲在大树下的,因为雷公
公是很嫉妒大树长得和天一般高,要是发起脾气,一掌打
下来,躲在树下的您可要一起受遭殃的。
  理由是美丽的云妈妈并非都是一直安静地在天上游荡
,若是遇到无情的风儿耍起脾气来,就会被追赶得落荒而
逃。风儿拐带着一些易受控制的云妈妈,去追赶着另一些
不听控制的云妈妈时,就产生剧烈的磨擦,而带走相当多
的离云妈妈较远的小朋友(云气原子外围之电子)
  如果,大风不停地在天上吹吼,则强势的云妈妈,会
因为抢夺了太多的小朋友(电子),且数量达到相当的密度
时,带起来也太劳累了,带久了也感到厌烦。偏偏大树又
不识相的与云妈妈比高低,云妈妈火气大起来,就会不顾
一切地将这些令人厌烦的小朋友,一股脑的丢给大树 (
),“老娘”又轻轻松松的在天上游荡去了,那管你大
树受不受得了。
  千千万万个小朋友(雷击的电流)解脱了,立即争先恐
后地经由树干通过树根往无限宽广的大地去寻找自己的新
(与原子再结合),而不再受风吹雨打。但小朋友(电子)
的数量实在是太多太多了,在它们由树根向地面奔跑时,
总是争先恐后横冲直撞的,此时,若你为避雨而恰好躲在
树下,且两脚又分开站立,则这些小朋友(电子)就会从一
脚进入你的身体,再从另一脚跑出来。因为人体百分之90
是水份,而水是电的导体,且比泥土导电性更好。
  若雷击电流很大,则钻过你身体之小电子之数量超过
一个限度,你就会受不了。这可由雷雨天常见到躲在树下
的小鸡被雷击电死,其原因就在于此。
  因此雷雨天尽量不要躲在大树下,否则只有学金鸡独
立,才不会被跨步电压击倒。
  已发生数起春雨天,农夫赶着牛只翻土时,当经过漏
电的电线杆,牛只因跨步大,故跨步电压高,因而被电倒
,而农夫因站在犁耙(铁器)上,因铁是良导体,压降小,
所以安然无恙。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
maljmalj 发表于 2007-1-31 12:10:00
白底白字啊!那谁能看清啊?我要不是全选了一下,还以为空白呢!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
royqq 发表于 2007-1-31 16:02:00
顶了再看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xuriwr 发表于 2007-1-31 18:19:00
不错不错,先保存下来。回头慢慢看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
风雷剑 发表于 2007-2-22 11:01:00

回头慢慢看

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城