请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
13
)
|
订阅
UPS电源/机柜/管槽
今日:
2982
|
主题:
2373
|
排名:
14
shadow001
注册会员
432
积分
37
帖子
3
主题
发消息
加好友
Ta的文章(3)
快来看看这个图片
UPS参数
蓄电池
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
UPS电源/机柜/管槽
›
蓄电池
蓄电池...
[复制链接]
shadow001
发布于: 2004-2-9 21:39
2555 次浏览
21 位用户参与讨论
电梯直达
在千家论坛里,有没有蓄电池爱好者。 如果有我们可能讨论一些关于蓄电池方面的问题。
[此贴子已经被作者于2004-2-9 21:43:49编辑过]
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有21人评论
shadow001
当前离线
积分
432
沙发
shadow001
发表于 2004-2-12 23:44:00
UPS介绍 不久前有几个朋友(做门禁、报警等)问到关于UPS的相关情况 ,下面我交UPS的一些情况,录下供各位参考。 1 为什么要用UPS? 有一个常见的错误概念,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的断电事故,是连续而且恒定的,其实不然。市电系统作为公共电网,连续着成千上万个各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网获取电能,还会反过来对电网造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外,意外的自然或人为事故,如地雷、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。根椐电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或造成损坏的问题主要有以下几种: 电涌(power surges)、 指输出电压有效值高于额定值110%,并且持续时间为一个至数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电器设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压冲击。 高压尖脉冲(high voltage spikes)指峰值达6000V,持续时间从0.1ms至10ms的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电器设备的开关操作而产生。 暂态过电压(switching transients)指峰值电压高达20000V,但持续时间介于1us至100us的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。 电压下陷(power sags)指市电电压有效值低于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间为一个至数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可以造成这种情况。 电线噪声(electrical line noise)是指射频干扰(RFI)、和电磁干扰(EMI)、以及其他各种高频干扰。电动机的运行、继电器的动作、电动机控制器的工作、广播发射、微波辐射以及电气风暴等,都会引起电线噪声干扰。 频率偏移(frequency variton)是指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。 持续电压(brownout)指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备起动及应、主电力线切换、起动大型电动机、线路过载等。 市电中断(power fail)指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况。其产生原因有:线路上的短路器跳闸、市电供应中断、电网故障等。 对于电脑来说,显示器及主机工作都需要正常的电力供应。尤其是内存,对电源的要求更高,它是一种依赖电能的存储设备,需要不断的刷新动作来保持存储内容。一旦断电,所保存的内容立即消失。如果非正常断电,导致内存中的信息来不及保存到硬盘的存储设备上,就会造成信息完全丢失价值,从而浪费大量的工作精力、时间,甚至造成巨大的经济损失。而对于UNIX这样的操作系统如果不是正常关机,内存中的系统信息没有回写到硬盘上,还可能造成系统崩溃,无法再次启动。此外,电脑的硬盘,虽然是磁存介质,不会因断电而损失信息,但突然的电力系统故障会使正在读写工作的硬盘物理磁头损坏,或者系统在维护文件系统时,造成文件文件分配表错误,从而造成整个硬盘的报废。另外,现在的操作系统大都设置虚拟内存,由于突然断电,使系统来不及取消虚拟内存中的内容,从而造成硬盘中的"信息碎片",不仅浪费了硬盘存储空间,还会导致机器运行缓慢。电脑中的电源是一种整流电源,过高的电压可能造成整流器烧毁,而且电压尖脉冲和暂态过电压以及电源杂波干扰都可能通过整流器进入主机板,影响机器的正常工作,甚至烧毁主机线路。 总之,电源问题对于计算机工作的影响很大。因此随着计算机和网络应用的日益重要和广泛,安全可靠的电源已是网络设计和管理人员不得不认真面对的重要问题。在这种背景UPS应运而生,并伴随着电力电子技术的发展,不断推陈出新,在十几年间,不仅造就了一个崭新产业,而且随着时间的推移,必将有更蓬勃的发展和更为灿烂的前景? 2 UPS有哪些功能? UPS(Uninterruptable Power Supply),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频电源设备,主要用于给计算机、计算机网络系统或其它电力电子提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供给负载使用,此时的UPS就是一台稳压器,同时它还向机内电池充电;当发生市电中断等情况时,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变器转换的方法向负载供应交流电,使负载维持正常工作,并保护负载软、硬件不受损坏。 UPS作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是我们选购时的考虑重点。适应市电电压的变化范围宽,则表明对市电的利用能力强(减少电池放电);输出电压、频率变化小,则表明对市电的调整能力强,输出稳定;波形畸变率用以衡量输出电压的谐波含量;而电压稳定度则说明当UPS突然由空载加到满载时,输出古电压的稳定程度。 还有UPS效率、功率因数、转换时间等都是表示UPS性能的重要参数,决定对负载的保护能力和对市电的利用率。性能越好,保护能力越强。总的来说,后备式UPS对负载的保护能力较差;在线互动略优;在线式则几乎可以解决所有常见电力问题,当然成本也随着性能的增强而上升。因此用户在选购UPS时,应根据负载对电力的不同要求及负载不同的重要性,选取不同类型的UPS。 UPS不但直接用于计算机,凡配有计算机的设备(如医学上的CT、供应站的仪表等)、雷达站、军事通讯系统、程控电话系统、外科手术室等,均使用UPS代替发电机作后备电源。 3 UPS的分类 从其发展历史来说,UPS经历了两个阶段:旋转式UPS和静态变换式UPS。 旋转式UPS系统庞大,操作不便;而且效率低,噪声大,电力品质不高。由于当时技术条件的限制迫使人们不得不采用这种简单的解决方案。 随着电脑网络、医疗器械和精密仪器的不断涌现和大量使用,旋转式UPS已难以满足要求。因此随着电力电子技术的发展,静态变换式UPS应运而生了,这是我们目前常见的UPS类型。 从技术上讲,静态式UPS分为三类:后备式、在线互动式和在线式。一般来说,UPS主要有两种工作状态,分别工作于不同的市电环境。当市电正常时(指UPS可以接受、认可的电压幅值、频率和波形,比负载接受的范围大),由市电通过UPS给负载供电。UPS对市电进行滤波、稳压和稳频处理后,提供给负载更加稳定洁净的电源。同时,UPS通过充电器把电能转变为化学能储存在电池中。侦测到市电异常时,切换到电池供电,通过逆变器把化学能转变为交流电能,供给负载,以保证对负载的不间断电力供应。这种UPS还有一种旁路工作状态,他在刚开机或机器故障时可以把输入交流电源经高频滤波后直接输出,保证对负载的供电。 (1)在线式和后备式 从工作原理分,UPS可以分为后备式和在线式两种。从备用时间则可分为标准型和长效型两种。 从原理方面看,在线式UPS同后备式UPS的主要区别在于:后备式UPS在有市电时仅对市电进行稳压,逆变器不工作,处于等待状态;当市电异常时,迅速切换到逆变状态,将电池中电能逆变成交流电对负载继续供电,因此后备式UPS在由市电转为逆变时会有一段转换时间,一般小于10ms。而在线式UPS开机后逆变器始终处于工作状态,因此在市电异常转为电池放电是没有转换时间,即零中断。 (2)在线互动式 UPS除了以上两种类型时外,还有一种称为"在线互动式"。所谓在线互动式UPS,是指在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作(即整流工作状态),给电池组充电;在市电异常时逆变器立刻转为逆变工作状态,将电池组电能转换为交流电输出,因此在线互动式UPS也有转换时间。 同后备式UPS相比,在线互动式UPS的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,可以方便地上网,进行UPS的远程控制和智能化管理。 (3)准型和长效型 从备用时间分,UPS分为标准型和长效型两种。一般来说,标准型机内带有电池组,在停电后可以维持较短时间的供电(一般不超过25min);长效型机内不带电池,但增加了充电器,用户可以根据自身需要配接多组电池以延长供电时间,厂商在设计时会加大充电器容量或加装并联的充电器。 4 UPS的供电方式与容量选择 (1)UPS的供电方式 UPS的供电方式分为集中供电方式和分散供电方式两种: 集中供电方式是指由一台UPS(或并机)向整个线路中各个负载装置集中供电; 分散供电方式是指用多台UPS对多路负载装置分散供电。 这两种供电方式有各自的优缺点,如表1所示 表1 UPS不同供电方式的优缺点比较 集中供电方式 便于管理 布线要求高 可靠性低 成本高 分散供电方式 不便管理 布线要求低 可靠性高 成本低 (2)UPS的容量选择与负载的关系 并非所有的电器设备都需要使用UPS,同样,UPS也并非适用所有的电器设备。用户在选择UPS时,主要应考虑负载大小、负载装置的特性、负载装置的重要程度以及不良电力对负载的影响程度。 负载装置的特性 交流负载的供电方式一般分为单相和三相两种。小功率负载,功率从几百VA到10KVA,一般采用单相供电方式,选用单相输出的UPS;而大功率的负载,功率从几十KVA到1000KVA,多采用三相供电方式,因此需选用三相输出的UPS。 负载类型一般分为电阻性、电感性、电容性等性负载与内含整流电路的非线性负载(又称整流性负载)。电脑及其外围设备多为非线性负载。UPS适用于电阻性负载及带容性的整流性负载。 非线性负载起动时都有冲击电流,电脑等整流性负载在正常运行时,其峰值因数为2~3,即电流的峰值为其有效值的2~3倍。因此在选用UPS时应考虑到这一特性,应给UPS留一定的余量。对于某些功率因数较低的感性负载如空调机等,因其起动电流相当大,可达其额定值的5~7倍,并且频繁起动,因此一般中小型UPS不适用,除非留有足够的余量。 负载大小与UPS容量计算 一般电器负载都会给其额定功率或额定电流及功率因数等参数,但由于不同类型的负载差异较大,故总功率不能简单的相加而应该求其相量和。好在一般情况下,用户负载大多为电脑设备,其输入功率因数在0.65~0.7之间,因此可以将各个负载的额定功率累加求出总功率,而个别其它类型的负载如打印机等,可以按起动电流大小将其额定功率乘以一个系数再计算进去。根据负载总容量,UPS容量一般可以按以下公式选择: UPS容量≥负载总容量÷0.8 即负载总容量应为UPS额定容量的80%以下。选择80%,主要考虑到负载起动时的冲击电流以及用户今后扩容的需要。 5 蓄电池放电时间的确定 市电停电后,UPS是依靠电池储能供电给负载的。标准型UPS本身机内自带电池,在停电后一般可以继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。 一般长效型UPS备用时间主要受电池成成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差、停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以起动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时意主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因数影响。一般计算机UPS电池供电时间,可以先计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查处放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率) 如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。 6 UPS的安装 UPS安装质量好坏直接影响到UPS系统日后的长远运行,尤其是大中型UPS,因此大中型UPS从规划到安装过程中都应该规范。 一般来件,UPS在安装是主要考虑以下几个因素: 电网情况 主要包括电网电压波动范围、停电频率等,用以确定UPS备用时间的配置。如有必要可以在UPS的前级增设其他保护措施。 使用环境 温度:0℃--40℃; 湿度:10%--90%; 落尘:UPS周围环境要保持清洁,这样可以减少有害灰尘对UPS内部线路的腐蚀; 结构:UPS长延时配置时,电池可能较重,此时应考虑地板承重; 空间大小:应保证UPS进行维护时,工程人员有一定的施展空间。 接地情况 在电脑系统中为了确保电脑系统稳定可靠的工作,防止寄生电容藕合干扰,保护设备及人身安全,因此必须有良好的接地系统。在接地系统中以接地电阻来表示接地好坏,一般接地电阻应小于5Ω。 配电要求 以山特UPS为例,可以参照表2数据 标2 UPS用开关、熔断器及配线数据 开关容量 熔断器容量(可不装) 电池配线 输 入 配 线 输出配线 R相 S相 T相 C6KVAS >32A 32 A 专用线 6mm2 C10KVAS 47A 47A 专用线 10mm2 3C10KVAS 47A 47A 6mm2 10mm2 6mm2 6mm2 10mm2 3C15KVAS 74A 74A 10mm2 16mm2 10mm2 10mm2 16mm2 3C20KVAS 98A 98A 16mm2 25mm2 16mm2 16mm2 25mm2 7 UPS应用 (1)正常的开机顺序 由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS内部功率器件都有一定的安全工作区范围,尽管我们在选用器件时都有一定的余量,但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件损坏。因此,在使用时应尽量减少冲击电流带来的损坏。 一般UPS在旁路工作时,抗冲击能力较强,可以利用这一特点在开机时采用以下步骤:先送市电给UPS,使其处于旁路工作,再逐个接通负载,先接通冲击电流较大的负载,再接通冲击电流较小的负载,然后接通UPS的输出开关,使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有的负载同时接通,也不可带载开机。 (2)关机顺序 关机顺序如下:先逐个断开负载,再断开UPS的输出开关,使UPS处于旁路工作,而充电器继续对电池充电。如果不需要UPS工作,则可将UPS完全关闭后再将输入市电断开即可。 (3)后备式UPS的使用 后备式UPS一般在有市电状态下没有负载检测功能,只靠输入保险丝保护。如用户使用时不注意这一点,在有市电时很容易带载过大。虽然在市电状态下,UPS还可能继续工作,但一旦市电异常转为逆变工作时,UPS就会因过载保护而关机,严重时会造成UPS损坏。以上情况都会造成输出中断,给用户带来一定损失。因此在使用后备式UPS时应特别注意不要带载过量。 (4)长效型UPS的使用 长效型UPS由于采用外接电池组以延长供电时间,外接电池的好坏直接影响到UPS的放电时间。因此在使用长效型UPS时应特别注意电池的使用和保养。 由于长效系型UPS外接电池与UPS主机是分开的,相互间是由导线连接,一般正常使用时不会有什么问题,但是用户在装机或移机时,就要重新连线,在连线时应注意以下几个问题: 电池连接时电压极性要正确; 电池与主机之间的连线先不要连接,等UPS在市电输入并产生充电电压后再连接。即UPS先上市电再接电池。 8 蓄电池的使用与维护 (1)蓄电池的类型及其优缺点 蓄电池是UPS系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度,然而蓄电池却又是整个UPS系统中平均无故障时间(MTBF)最短的一种器件。如果用户能够正确使用和维护,就能够延长其使用寿命,反之其使用寿命会显著缩短。蓄电池的种类一般分为铅酸电池、铅酸免维护电池及镍镉电池等,他们各自的特点如表3所示。 表3 不同种类蓄电池的优缺点比较 一般型铅酸电池: <优 点> 1、.一般型电池,也称为汽车用电池 2.需加水维护 3.期望寿命1-3年 <缺 点> 1.充放电时会产生氢气,安置地点须设置排风管以免造成危险 2.电解液呈酸性,会腐蚀金属 3.需经常加水维护 4.价格低廉 表3 不同种类蓄电池的优缺点比较(续表) 铅酸免维护电池:1.新型电池 2.无需加水 3.期望寿命一般为5-7年 ,1.密封式,充电时 不会产生任何有害气体 2.摆设容易,不需考虑安置地点通风问题 3.免 保养,免维护 4.放电率高,特性稳定 5.价格较高 镍镉电池: 1.高级电池,用于特殊场合及特殊设备上 2.需加水 3.期望寿命20-40年 1.水 为介质,充放电不会产生有害气体 2.失水率低,但需要固定时间加水及保养 3.放电特性最佳 4.可放置于任何恶劣环境 5.价格极高 考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,一般选择铅酸免维护蓄电池电池。用户千万不要贪图便宜而选用劣质电池,因为这样做会影响整个系统的可靠性,并可能因此造成更大的损失。 (2)蓄电池的检查 蓄电池都有自放电现象,如果长期放置不用,会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。工程技术人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏,以12V电池为例,若开路电压高于12.5V,则表示电池储能还有80%以上,若开路电压低于12V,则表示电池储能不到20%,电池已处于"弹尽粮绝"的地步。 免维护电池由于采用吸收式电解液系统,在正常使用时不会产生任何气体,此时电池内压就会增大,会将电池上方的压力阀顶开,严重的会使电池鼓胀、变形、漏夜甚至破裂,这些现象都可以从外观上判断出来,如果发现上述情况应立即更换电池。 (3)使用和保养 虽然免维护电池在使用时不需要人工进行专门的维护工作,但是在使用时还是有一定的要求,如果使用不当会影响电池的使用寿命。影响电池的使用寿命的因素有以下几点:安装、温度、充放电电流、充电电压、放电深度和长期充电等。 电池安装 电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,并要避免受到阳光、加热器或其他辐射热源的影响。电池应立正放置,不可倾斜角度。每个电池之间端子的连接要牢固。 环境温度 环境温度对电池的影响较大。环境温度过高,会使电池过充产生气体;环境温度过低,则会使电池充电不足着都会影响电池的使用寿命。因此一般要求环境温度在25℃左右 充电电流 电池充电电流一般以电池容量C的倍数来表示,举例来讲,如果电池容量C=100Ah,充电电流为0.1C则为0.1×100=10A。铅酸免维护电池的最佳充电电流为0.1C左右,充电电流决不能大于0.3C.充电电流过大或过小都会影响电池的使用寿命. 充电电压 由于UPS电池属于备用工作方式,市电正常情况下处于充电状态,只有停电时才会放电.为延长电池的使用寿命,充电器一般采用恒压限流方式,电池充满后即转为浮充状态,额定电压为12V的电池,浮充电压设置为13.7V左右.如果充电电压过高会使用电池充电,反之会使电池充电不足.充电电压异常,可能由电池配置错误引起,或因充电器故障造成,因此在安装电池时,电池的规格和数量必需正确,不同规格、不同批号的电池不要混用。外加充电器不要使用质量低劣的,而且安装时要考虑散热问题。 放电深度 放电深度对电池使用寿命的影响也非常大。电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免深度放电。虽然一般都有电池低电压保护功能,一般单节电池放电至10.5V左右时,UPS就会自动关机,但是如果UPS处于轻载放电或空载放电的情况下,也会造成电池的深度放电。在正常使用中,要防止意外情况的发生,例如电池短路。 定期保养 电池在使用一定时间后应进行定期检查,如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等。如果长期不停电,电池会一直处于充电状态,这样会使电池的活性变差,因此即使不停电,也需要定期进行放电试验,以便使电池保持活性。 放电试验一般可三个月进行一次,做法是UPS带载-最好在50%以上,然后断开市电,使UPS处于电池放电状态。放电持续时间视电池容量而定,一般为几分钟至几十分钟,放电后恢复市电供电,继续对电池充电。 [/center]
[此贴子已经被作者于2004-2-13 0:14:23编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
shadow001
当前离线
积分
432
板凳
shadow001
发表于 2004-2-13 00:05:00
以下是相关蓄电池的问题: 1.什么是电池、电源? 电池一般指将化学能转变为电能的装置。电源指把其他形式的的能量转变为电能的装置;在电子设备中有时也把变换电能的装置(如整流器、变压器等)也称为电源。 2.什么是蓄电池?开路电压多少? 能将化学能和直流电能相互转化且放电后能经充电能复原重复使用的装置叫蓄电池。常用的蓄电池有铅酸、镉镍、氢镍和锂离子电池。铅蓄电池开路电压2.0V,镉镍、氢镍电池开路电压1.2V,锂离子电池开路电压3.6V。 3.什么是铅酸蓄电池?由那几部分组成? 电极主要由铅制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。一般由正极板、负极板、隔板、电池槽、电解液和接线端子等部分组成。 4.常用的铅酸蓄电池有那些种类? 按用途可主要分为:起动型蓄电池、固定型、牵引动力型等。 5.什么是铅酸蓄电池的容量如何计算? 在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的电量,通常用安时(Ah)表示。容量=单格正极板片数×单片极板的容量。 6.铅酸蓄电池电解液主要成分是什么? 是硫酸和蒸馏水(或去离子水)的混合物。 7.铅酸蓄电池电解液对人体有什么危害? 铅酸蓄电池电解液是一种强酸,对人的皮肤、眼睛有一定的危害,一旦接触后应立即用大量清水清洗,严重时应及时到医院诊治。 8.铅酸蓄电池中的铅对人体有什么危害? 铅酸蓄电池中的铅和铅的氧化物对人体神经系统、消化系统、造血系统以及肾脏有一定的影响,通常最好不要解剖废弃的电池。需解剖时请注意防护和有关人员的指导。 9.铅蓄电池充电方法有那些? 主要有恒流充电、恒压充电、恒流限压充电、均衡充电、浮充电和脉冲快速充电等。 10.铅蓄电池的电解液密度与开路电压有什么关系? 开路电压=0.85+电解液密度(经验公式) 11.铅蓄电池的极板容量取决于什么? 主要取决于正、负极板活性物质的量。 12.铅蓄电池的正、负极板的主要成分是什么? 正极板活性物质主要成分是二氧化铅,负极板活性物质主要成分是海绵铅。 13.铅蓄电池充电时为什么会发热? 蓄电池在充电过程中,电能一部分转变为化学能,还用一部分转变为热能和其他能量。充电电池发热属于正常现象,但是温度较高时就应及时检查充电电流是否过大或者电池内部发生短路等,发热量与电解液量关系较小,如是密封电池电解液量较少时内阻增大,也会引起电池生温并且充电时端电压很高。
[此贴子已经被作者于2004-2-13 0:12:47编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
shadow001
当前离线
积分
432
地板
shadow001
发表于 2004-2-16 21:14:00
哈啊,这里面没有电池爱好者。我好象是来错地方了。真是悲哀!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
电源供应商
当前离线
积分
1035
5
#
电源供应商
发表于 2004-2-17 11:01:00
不要悲哀,还有我呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
电源供应商
当前离线
积分
1035
6
#
电源供应商
发表于 2004-2-17 11:02:00
你知道电池的放电时间怎么计算吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
shadow001
当前离线
积分
432
7
#
shadow001
发表于 2004-2-18 00:03:00
蓄电池放电时间 放电时间是根据电池的放电电流和终止电压来决定的。一般以1倍率放电放电时间应在7min以上,2倍率放电时间在12min以上,0.1C放电时间应在10小时以上。 不知你问的是以多在的电流放电?如果你告诉我放电电流,就可以知道放时间。
[此贴子已经被作者于2004-2-18 0:06:55编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
shadow001
当前离线
积分
432
8
#
shadow001
发表于 2004-2-18 00:10:00
以下是铅酸蓄电池在不同倍率放电的曲线:
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
x
回复
支持
反对
使用道具
举报
shadow001
当前离线
积分
432
9
#
shadow001
发表于 2004-2-18 00:19:00
哈,哈,这个上面真还有几个知音。 各位,有什么问题,随便提。我们可以相互探讨,交流经验。
回复
支持
反对
使用道具
举报
qi555
当前离线
积分
838
10
#
qi555
发表于 2004-2-18 22:12:00
现在在做弱电系统时,你们是各个子系统单独配置UPS,还是集中配置蓄电池,然后再向各系统供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
shadow001
当前离线
积分
432
11
#
shadow001
发表于 2004-2-20 00:53:00
我想应当是各个子系统分别独立使用一组UPS。因我本人是做蓄电池,而对弱电系统不甚熟悉,具体需要与此方面的专业人士交流。
回复
支持
反对
使用道具
举报
电源供应商
当前离线
积分
1035
12
#
电源供应商
发表于 2004-2-20 12:59:00
各有各的长处和短处。 分散供电不容易管理,布线也比较简单。 集中供电易于管理布线较烦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
shadow001
当前离线
积分
432
13
#
shadow001
发表于 2004-2-20 20:49:00
UPS在弱电系统中的应用 本人与弱电专业人士讨论,得出在弱电系统中应为各个子系统单独配置一UPS,原因有二:1、因各个子系统的功率不一至; 2、是因如若共用一个UPS供电可能UPS成本会上升。
回复
支持
反对
使用道具
举报
电源供应商
当前离线
积分
1035
14
#
电源供应商
发表于 2004-2-22 12:40:00
你错了
回复
支持
反对
使用道具
举报
电源供应商
当前离线
积分
1035
15
#
电源供应商
发表于 2004-2-22 12:40:00
用模块化的UPS你能想到的作用都有
回复
支持
反对
使用道具
举报
lzpyes
当前离线
积分
424
16
#
lzpyes
发表于 2004-2-22 17:28:00
请问应该怎么对应服务器的耗电量来计算需要什么参数的ups?
回复
支持
反对
使用道具
举报
shadow001
当前离线
积分
432
17
#
shadow001
发表于 2004-2-22 20:57:00
ups参数 请看第二楼“UPS介绍”中有介绍得。
[此贴子已经被作者于2004-2-24 14:43:25编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
shadow001
当前离线
积分
432
18
#
shadow001
发表于 2004-2-29 21:30:00
胶体电池 当前胶体电池发展比较红火,不知有没有朋友一起来讨论有关胶体电池方面的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
shadow001
当前离线
积分
432
19
#
shadow001
发表于 2004-3-8 20:18:00
今天是“三八”节,祝各位姐姐、MM节日快乐!
回复
支持
反对
使用道具
举报
电源供应商
当前离线
积分
1035
20
#
电源供应商
发表于 2004-3-8 21:58:00
胶体电池支持不成熟。 我朋友那是有很多胶体电池都不好铅酸蓄电池
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城