1.等电位端子盒的安装位置,是在静电地板下面还是在土建的时候做在水泥地里面的?

2.有谁有现场安装的图片发上来看看,

3.能不能像监控系统那样的把防雷以及接地系统里有哪些东西分别有哪些作用写出来

4.联系13914771432  QQ:18072087   当面重谢

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
1888574647 发表于 2006-10-31 16:36:00

1.等电位端子盒的安装位置,是在静电地板下面还是在土建的时候做在水泥地里面的?

以上两种都有,就看建筑施工时的设计;要是没有的话就在机房做(其他的没有特别要求可以不考虑),在机房做要考虑地线连接线长度,原则上讲越短越好,所以你要考虑大面积机房采用M型均压网,小机房采用S型汇流排或汇流箱;

2.有谁有现场安装的图片发上来看看,

这个没有;

3.能不能像监控系统那样的把防雷以及接地系统里有哪些东西分别有哪些作用写出来

不明白你说什么

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cindy_Gong 发表于 2006-10-31 16:48:00

1、等电位端子箱一般是安装在静电地板的上面的,如果在土建时已经帮你做好的话,

   那么你就直接连接上即可。

2、图纸没有

3、不知道你在说什么

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
宠爱自己 发表于 2006-10-31 17:02:00

谢谢两位

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
粤涯 发表于 2006-11-1 08:19:00
哥哥,搞定没有?搞好啦,把结果告诉大家分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
宠爱自己 发表于 2006-11-3 09:23:00

已经搞好了

买了个4P的防雷器,厂家讲4P,分别买了10平方的线和16平方的线,买了个3P的空开,因为是机房防雷,防雷器是40KA的,空开是60A的(考虑了余量).在机房配电箱的空开后面把我们的空开并接在上面,3根L接出空开后接到防雷器的L上,防雷的N接电源线的N,PE接到了机房的地上.

老女人说我的会炸,老天保佑不要炸.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
游魂 发表于 2006-11-3 09:39:00

楼上的啥意思阿

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
大胡子88 发表于 2006-11-8 08:31:00

"老女人说我的会炸,老天保佑不要炸"

 

你用的是什么牌子的防雷器?俺帮你算下什么时候炸。