请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
0
)
|
订阅
楼宇自控
今日:
3116
|
主题:
9172
eliene
注册会员
633
积分
34
帖子
29
主题
发消息
加好友
Ta的文章(29)
请教高手关于HONEYWELL的SP点事件记录问 ...
请教高手关于station中的EVENT ARCHIVING ...
symmetrE的statiom问题,请教各位
请教HONEYWELL EXCEL5000系统DDC点数配置 ...
请教1个技术细节问题, 关于BA放线
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
楼宇自控
›
GD250W3E一氧化碳传感器的供电
GD250W3E一氧化碳传感器的供电...
[复制链接]
eliene
发布于: 2006-10-8 18:03
739 次浏览
1 位用户参与讨论
电梯直达
<p>请问HONEYWELL的GD250W3E一氧化碳传感器是24V直流还是24V交流供电?</p><p>DDC箱子里要放变压器。</p><p>多谢了。</p><p></p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有1人评论
tangospy
当前离线
积分
1078
沙发
tangospy
发表于 2006-10-11 09:13:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>eliene</i>在2006-10-8 18:03:00的发言:</b><br/><p>请问HONEYWELL的GD250W3E一氧化碳传感器是24V直流还是24V交流供电?</p><p>DDC箱子里要放变压器。</p><p>多谢了。</p><p></p></div><p></p>应该是直流吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城