关于236的最后几个问题...

[复制链接]
jimzhoujim 发布于: 2006-9-20 08:25 672 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

 

1、236主机报警后如何能自动恢复到布防状态,还是一定要有人手动操作?

2、236主机只有有防区被旁路ready灯才亮,才能布防

高手帮看看阿,谢谢

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jimzhoujim 发表于 2006-9-20 08:48:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lianteng 发表于 2006-9-20 09:35:00
以下是引用jimzhoujim在2006-9-20 8:26:00的发言:

 

1、236主机报警后如何能自动恢复到布防状态,还是一定要有人手动操作?

2、236主机只有有防区被旁路ready灯才亮,才能布防

高手帮看看阿,谢谢

1.报警不能自动恢复(除非在进入、推出延时阶段),报警后要手动操作“撤防”,“消显示报警信息”,再“布防”

2.布防前ready灯没亮,说明某个(些)防区有故障,你把故障防区旁路了,ready灯亮,正好说明被旁路的防区有故障。

回复 支持 反对

使用道具 举报