请教天面电源、信号线路的敷设问题?[求助]...

[复制链接]
gjt1244 发布于: 2006-9-7 09:23 875 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
检测的时候发现很多建筑物天面的电源、信号线路都是跟周边的避雷带捆绑敷设在一起的,我们要求他们整改,重新敷设,让线路跟避雷带离开最少20cm,请问这样的距离正确吗?那本规范有具体的要求说明呢?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mx296 发表于 2006-9-7 11:22:00

参考GB/T50312建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范,电缆、光缆穿管敷设时与避雷引下线的平行间距不小于1000MM,垂直间距不小于300MM。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
网络耕耘者 发表于 2006-9-7 11:46:00
回答的好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gjt1244 发表于 2006-9-7 12:43:00

回复mx296:但是规范中说的是避雷的引下线,避雷带适用吗?就算适用,按照规范的要求,与避雷带平行敷设的线路要求不少于1米,这个做法有些难度?应该如何处理呢?谢谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2006-9-8 12:33:00
如果实在是有难度也尽量做到最大距离喽