冷水主机ddc配置...

[复制链接]
智翔 发布于: 2006-8-2 20:21 1164 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般地,一种设备最好设计在同一个ddc控制器中,</p><p>比如说冷水机组的冷冻机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔等设备,</p><p>但实际工程中,冷却塔控制箱位置一般在楼顶,离冷水机房远,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这样,是在冷却塔控制箱附件在增加一个ddc控制器呢,还是通过</p><p>一条lon总线与地下冷机房的ddc连起来呢?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通讯距离较远(约100多米),采用哪种方法较好呢,通讯线采用</p><p>哪种类型较佳呢,RVVP2*1.0或网络线?</p>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yqlbj 发表于 2006-8-2 23:46:00
<p>这个问题比较普遍,我也想知道</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hdj 发表于 2006-8-3 09:00:00
<p>这个问题提得好,我在配置系统的时候是考虑一个系统(比如机房的水系统)尽量用一台DDC控制,如果不用一台控制的话,编程会麻烦些。所以我认为还是通过一条lon总线与地下冷机房的ddc连起来好些,100米的距离应该是没有问题的。</p><p><a href="mailto:djhe3721@163.com">djhe3721@163.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; QQ:306985513</p><p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
woshimao 发表于 2006-8-15 09:44:00
DING
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
扶清灭洋 发表于 2006-8-16 09:37:00
哦,原来如此。还有哪些系统需要注意这个问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
historytime2006 发表于 2006-8-16 14:45:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhh620 发表于 2006-9-9 22:24:00
<p>用Honeywell 的XL50 或XL5010 通过LON总线在冷却塔附近放一个DO和DI模块即可。方便实用。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
anxia1978 发表于 2006-9-13 16:09:00
冷却塔可单独控制,不能做成联控,分别在两个DDC也无所谓的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
anxia1978 发表于 2006-9-13 16:10:00
冷却塔可单独控制,可不用做成联控,分别在两个DDC也无所谓的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
firstjoin 发表于 2006-9-13 17:27:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhh620</i>在2006-9-9 22:24:00的发言:</b><br/><p>用Honeywell 的XL50 或XL5010 通过LON总线在冷却塔附近放一个DO和DI模块即可。方便实用。</p></div><p>如果是H的系统,我认为这样做法比较好,但是通过LON总线,不能超过60M,他们讲的这个问题,我觉得就是放两个控制器也没有关系,毕竟关联的量不多,就是冷水机组启动后,检测到冷却水温度超过设定温度在启动冷却塔;有时后在两个位置,我都不做关联,温度高的多少的限度就启动多少台冷却塔风机;</p><p>请各抒己见!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报