vista120正常,线路没问题,但是主机电脑软件就是有问题,要不就不报警,要不就是误报。帮帮帮帮忙吧,,

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yigao 发表于 2006-8-27 14:48:00

请把问题描述的尽可能清楚一些,这样才有利于别人判断问题进而帮助你解决问题。你说的线路没问题指什么?现场报警在主机键盘上反应是否正常?报警主机通过什么与电脑连接?4100串口模块还是IP2000?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
happylrc 发表于 2006-8-28 09:10:00

现场报警在主机键盘上反应是正常,报警主机通过4100串口与电脑连接,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yigao 发表于 2006-8-28 13:47:00

关于主机通讯编程的设置呢?就是1*70-1*73的设置是否完成?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
happylrc 发表于 2006-8-29 19:46:00

今天又突然又来可以连上电脑了,,但是老是那几个点误报,,,那是什么一回事呢,,,??

真头痛,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
弱电杂家 发表于 2006-8-30 22:08:00

可能与主机无关,常误报的探测器啥型号,使用环境如何?如何安装的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
happylrc 发表于 2006-8-30 22:28:00

都是一些窗磁,,长年都不打开的,

今天又连不上了,