千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]电梯半球的电源应该选择什么规格的?...

[复制链接]
bzdzt 发布于: 2013-4-1 19:43 513 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
半球是12V2A的,如果我选12V2A的电源,会不会衰减很厉害?电梯线有90米长…… 如果衰减厉害,应该选什么规格的变压器……谢谢~~~~
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
maya03 发表于 2013-4-2 12:22:00
 你可以到摄像机端在接电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
工业锅炉2010 发表于 2013-4-2 14:43:00
在前端取电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
meiguopai22 发表于 2013-4-2 14:54:00
1、在前端取电。2、选择12V3A的也可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
和诚威视 发表于 2013-4-2 14:56:00
     摄像机就近取电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bbkk 发表于 2013-4-2 15:25:00
12V2A的足够了,找可以调电压的电压略调高一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
视鹰电子 发表于 2013-4-2 23:02:00
就近取电比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bzdzt 发表于 2013-4-3 08:55:00
为了安全,电梯供电不能在前端。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eyerkong 发表于 2013-4-12 14:31:00
放在前段不台安全啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xl8765 发表于 2013-4-13 21:13:00
12V2A的电源按常理说应该是够拉 不会衰减很厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
gsjd79 发表于 2013-4-14 11:49:00
电梯轿箱一般都有220V交流电,可前端供电
回复 支持 反对

使用道具 举报