jylzy123 发布于: 2006-8-30 00:37 548 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
因为是第一次做防盗。主机用安定宝的120, 编址器有4193 、4293 福科斯的DT-706探头。现在问题是当在近距离试验时一切正常,但接上已布好的线路是就不能报警。真是郁闷!布线方式是在一栋楼里一条主线从走廊过然后在经过每间房间是抽头接驳,到最后主干进机房。总共有六间房装了六个探头,共三层,一层预备设一个防区共三个防区接一个4193和一个4293编址器。但就是不能报警。请各位老大帮忙症断一下。到底错在哪了。另外想问一下在编址器后面能不能接一个以上的探头?如果能该怎么接?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
0573yuguigui 发表于 2006-8-30 10:05:00
地址模块后面是可以接多个探头的,用串,不过一旦报警就只能知道是该防区报警,而不知道具体哪个探头在报警.至于你不能报警的问题有很多情况,这样也说不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhzxy 发表于 2006-8-30 10:12:00

1、线径是多少?通讯线要走电流,线径稍细走远就不行了。

2、最好不要有分支,测试一下线路有没有短路或开路。

3、一个地址码模块可以接多个探头,接法:常闭,所有探头串在一起。

建议1个模块不要接太多探头,出了故障会让你头痛呢,不好找。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yigao 发表于 2006-8-30 10:12:00

一、线路是否通?

二、接入总线以后你的前端设备常开常闭转换时继电器是否动作?

三、尾线电阻如何接入的?

回复 支持 反对