小弟最近接了一个8路监控点的工程,工程完工后,发现如下问题,一直没能很好的解决,望大家帮忙!先谢了! 五楼的监控室中,8路图像中一开始只有四楼的二路图像有干扰,干扰表现为水平横波纹,用的是枪机,且时有时无,四楼共有三个监控点,另一监控点为红外摄像机,这三个监控点的走线是一起穿管后与其它点的线缆共同走到监控室内,但干扰却只对二个枪机监控点有影响,红外摄像机却无任何干扰,但将红外摄像机换在枪机的监控线上时,依然会出现干扰,据此排除摄像机的问题. 由于是采用开关电源对所有摄像机进行集中供电的,所以又对四楼的枪机进行单独供电,但干扰依旧.又将受干扰的线路换到其它通道上,发现干扰依旧.且在断开此路摄像机的电源时,监控画面上应该显示"无视频信号",但此路画面上却出现了扭曲的黑屏,就像接了摄像机但画面没出来时的黑屏,却受到了干扰.此现象也是时有时无. 听说抗干扰器可以解决问题,但经试验后,发现干扰问题依旧.就在此时,发现了一奇怪现象,只有当电梯运行时(电梯内是飞碟摄像机),这二个监控点的干扰就出现了.电梯一停,干扰瞬间消失.而且电梯内监控点的画面也在运行时出现了微弱的干扰(以前并没有). 为何会这样?如果说干扰,为何只对这二路图像干扰,所有的8个监控点的线都是穿在一起进入监控室的,为何其它6个监控点却没有任何干扰?该如何解决? 监控室内用的是二张四路卡的PC式DVR,共3个枪机,4个红外,一个飞碟,采用开关电源集中供电.线路为75-3线.每路距离平均在150米远.