连接视频后不能控制球机...

[复制链接]
xiaogong 发布于: 2010-5-26 21:53 1561 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
今天遇到个问题。球机上所采用的是派而高D的协议,波特率为2400,地址位为1,软件所选择也是与之相同,在不将视频线信号连接到监视器上时,能正常控制,但是一旦将视频信号连接到监视器上时就不能控制了,连接线之间绝对没有短路。不知道是什么原因。请各位高手指点指点。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zjc8858 发表于 2010-5-26 22:13:00
你用的什么监视器?检测a、b线对地有没有问题。可能是监视器漏电或球机emc不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaogong 发表于 2010-5-28 20:39:00

经过艰苦的查找,今天终于把问题找到了,球机底板的485连接针弯曲了,没能与球机机芯相连通,故导致了该故障的出现

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
manan 发表于 2010-5-29 10:40:00
呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shaopeng3712 发表于 2010-5-29 11:13:00
   学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gjp2008cool 发表于 2010-5-31 09:02:00
好!!!学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
agan2291 发表于 2010-6-5 08:07:00
恭喜!学习借鉴!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
美格中国 发表于 2010-6-5 13:11:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zggtone 发表于 2010-6-5 16:18:00

会不会是电压不够呢? 我之用前使用过亚安球机配松下枪,出现跟LZ一样的情况,后来加多个变压器直接给松下枪直接供电 ,问题解决.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lhy2990518 发表于 2010-6-5 20:36:00
电源的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆