千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助: 这问题烦死我了   你们遇到过吗?...

[复制链接]
幸运天子 发布于: 2006-8-10 21:45 578 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们做了一个工程  有几个点  摄像机我们在公司试的好好的  没有任何问题

可是一到安装现场   就出现  波纹  雪花  图像不清楚

谁能帮助解决一下阿  伤透脑筋了

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
监控123 发表于 2006-8-10 22:33:00

视频线。,可能没有安装好。,你先测试下。线的接口,是不是没有做好。
直接导致干扰太大了。

[此贴子已经被作者于2006-8-10 22:34:09编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
benlin 发表于 2006-8-10 22:43:00

线的接口、还有信号的干扰、线的距离都要看看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
幸运天子 发表于 2006-8-10 22:43:00

我做过试验  用同样一根线  同一个变压器  同一个摄像机  在安装场地的监控室内   和我们公司室内

效果差很多   在公司里图像非常清楚   可是在现场就出现波纹  雪花之类的 而且彩色图像非常淡 几乎看不出来 (一共4个点  2个枪式 2个红外)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
桃园一片 发表于 2006-8-10 22:55:00
查过电源电压吗? (AC220V)好象供电出了问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
幸运天子 发表于 2006-8-10 23:11:00
以下是引用桃园一片在2006-8-10 22:55:00的发言:
查过电源电压吗? (AC220V)好象供电出了问题

你的意思是220v供电 有问题?

我也怀疑过 不过不敢肯定  电源是他们厂家的电工 负责做的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
桃园一片 发表于 2006-8-10 23:18:00
可能电源电压太低
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zrl851109 发表于 2006-8-11 08:54:00

这明显是干扰问题,可以用我们的抗干扰器.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
will2080 发表于 2006-8-11 09:12:00
电源不干净,增加稳压电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆