千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助...

[复制链接]
jokely123 发布于: 2006-8-1 20:59 599 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

碰到个问题,哪位兄弟有好的解决办法请告诉下,不甚感谢!

碰到个室外监控系统(所有设备全新),采用的前端变压,变压器用的是220转12V直流的开关电源。金属包装那种(简单处理了下放于室外防护罩内)

传输部分采用的RVV2*0.75(双屏蔽电源线)视频线采用SYV75-5-1(带双屏蔽)。可通电后出现室外防护罩和支架有电现象,而且工控机的输入与视频线连接也有电。

把摄像机供电(220V)拔下,工控机不关。室外防护罩和支架还有电。

检查过所有线缆,所有设备,均无发现异常情况。

至今还有三图象没出来,郁闷中的!~~~~~

[此贴子已经被作者于2006-8-1 21:00:44编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2006-8-2 00:43:00

用小监视器看看。

摄像机输出有没有干扰?

摄像机端是否通过支架立杆接了大地,形成了地环路干扰?

一路一路测试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
asdf3177 发表于 2006-8-2 00:57:00

换电源

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jokely123 发表于 2006-8-2 19:13:00

谢谢各位关照。今天换了电源,改成了线圈变压器。漏电问题解决了。图象确定是摄像机出故障了。

故障原因是有个施工人员乱插220V摄象机电源造成的(故障发生前)。

真想扁他一顿,可一想想。出来打工不容易。只得好好批评了下算了。哎。。这世界啊!~~

害的我被老板大骂一顿,开关电源烧了四个。摄象机烧了两个。真叫郁闷。!!

当个项目经理真叫苦啊!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
asdf3177 发表于 2006-8-2 23:21:00

哈哈,能当项目经理,以很让人羡慕的了