yjxyjx 发布于: 2006-2-18 12:03 880 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大侠,求救呀!

我台236主机,接好线,触动防区报警,防区灯亮了,就是警号不响,请问是什么原因呀?

是接线问题还是主机设置问题呀?

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yjxyjx 发表于 2006-2-18 12:04:00

我检测警号是正常的!

奇怪呀!

我是新手,麻烦一下各位大侠呀,急呀!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huangqm 发表于 2006-2-18 12:10:00

非常简单,你买的CK236是国产的,请接上蓄电池警号就能响了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xtdxt 发表于 2006-2-18 12:13:00
检查警号和警号接线,如果还不行查看主机的保险丝,如果都是好的那只能找厂家更换了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yjxyjx 发表于 2006-2-18 12:36:00

谢谢大家!我接上储电池了,还是不响呀!

警号接线应该是没问题的,我按说明书“012345*63#”来测试警号,响,没事!

就是触动防区,键盘防区灯亮,警号不报警!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yjxyjx 发表于 2006-2-18 12:56:00
对射那边的接线,是不是发射段接上电源,接受段接上电源和两条信号线连到主机就行了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
matop 发表于 2006-2-18 18:04:00

接线有没有问题?

解决没有?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zcxzb 发表于 2006-2-25 20:04:00
是主机设置问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kinglover 发表于 2006-10-6 21:17:00
:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yjg232425 发表于 2006-10-7 14:51:00

是不是坏了啊/

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
小郭 发表于 2006-10-8 16:20:00

是主机的设置错了,把他改成有声的光的报警模式就行了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jasonoo123 发表于 2006-10-9 08:51:00

你防区设置应该有问题!!自己仔细看说明书了编!!很可能是内部防区或长延时防区!!你自己从新编程试试!!

  如果不行建议你去找厂家换!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
小黑鸟 发表于 2006-10-10 12:48:00

估计是编程是问题,延时了?

回复 支持 反对

使用道具 举报