最好选用专用的电梯视频线,为双屏蔽型,应该没事,电源最好不要在电梯里面取
这种情况是典型的变频电梯干扰,不管用什么线都收效不大的。建议采用高频调制解调器可彻底解决此问题。我们已经解决了许多这类电梯干扰。如果你没有办法时,请到www.ciet.cc去找对应的产品。
以上引用三楼
换线没什么效果的,我也遇到了这样的情况,
第一不要在电梯里取电,
第二如果有接地请把接地取消,如果没有接,接上地试试!
不是在电梯里取的电,是机房集中供220V交流到前端再转换成直流的。也没有接地。
是电梯机房?
我也遇到过这样的问题,才开始我认为是视频线不行了,换了电梯专用电缆以后,刚开始两天效果还行,可现在又不行了呀, 不知道怎么办呀?
请大侠帮忙呀!
QQ:609014505
用我们的抗干扰器(视频拓展器)可有效解决干扰问题。
北京中天南京办事处: 张荣律
电话:025-84698069
传真:025-84698506
手机:13236565658
E-MAIL:zrl851109@126.com
地址:南京市光华路2号鑫园小区10栋1108室
公司网址:www.gonglan.com
用我们是抗干扰器可有效解决干扰问题。
关键词 视频抗干扰、同轴电缆视频传输、捷变式射频、视频载波
商品名(中文)捷变式视频拓展器
项目主要内容和技术要点(1.技术背景 2.研究内容和结果 3.创新点)
一、技术背景
近十几年来,随着我国安防的迅速发展,电视监控在一般的大楼都开始启用,一些公司大楼、写字楼等都是高层建筑,都安装电梯,电梯内也都安装摄象机。大家都知道电梯目前使用的基本都是变频电机,因此对视频传输有更高的要求,如果不做任何处理,一般情况视频图象无法通过验收,达不到国家主观判断图象损伤4级。还有就是如今的发电厂,电磁干扰特别厉害,一般同轴线基带传输巳无法满足其运行的需要。因此,开发一种效果好,市场接受速度快的设备,巳成为满足市场需要的一个很大的商机。与传统的基带传输(6MHZ)相比,使用载波调制解调方式明显的性能和价格优势,特别适用于电梯、变电站、工厂等电磁环境复杂场所使用,由于采用了捷变式高频载波传输,外界干扰频率可以随机避开。改变了基带和定频率传统模式的固定频率方式。由于频率可调故而避免外界干扰环境不同而对应不同频率的方式,同时提高避开干扰频率的几率,达到避开干扰得到稳定清晰图象的目的,是目前最有效的真正能达到广谱抗(避)干扰的目的。
前端调制器可以全频道捷变,需要的客户可以向我们索取。后端解调器设计为捷变32频道,也可根据客户需要更改程序。32频道如下:
本产品本厂具有自主产权,欢迎合作,出售本产品技术。
采用双绞线试试!
主要是变频电机干扰。视频原信号传输方式,大多不可避免,也不用担心;
加权抗干扰器可以有效解决,保持原电缆不变,原信号传输方式不变,用频率和幅度双加权原理,同时抑制干扰和不产电缆衰减与频率失真;
要了解相亲,可浏览www.eie-cn.com
加抗干扰器解决问题!
北京中天技源(南京)办事处联系电话:025-84698069传真:025-84698506手机:13770689603 张永地址:南京市光华路2号鑫园小区10栋1108室网站:www.gonglan.com