zsx_2002 发布于: 2006-8-10 16:12 730 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我在山东德州预见一套系统为数字硬盘录像监控系统,共四路,图像均正常显示,只是云镜控制时有时无,更换485转换器后正常运行,隔一段时间又恢复不能控制的现象,有时断一下通讯转换器的供电会好一会,但还是不能彻底解决,请教高手如何解决?

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
桃园一片 发表于 2006-8-10 22:47:00
应该是控制线上被感应上了静电或交流电干扰。加个终端电阻应该可以解决,要不就用光电隔离的转换器.参照 www.gonglan.com