千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

诚征高手:房间高精度温度控制正负0.1度...

[复制链接]
rocky11111 发布于: 2006-5-19 15:30 3089 次浏览 42 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>有没有哪个高手做过?能否沟通一下?我这有个项目需要做正负0.1度控制,如果可以的话,大家可以合作。QQ:626095332,MAIL:<a href="mailto:rocky11111@163.com">rocky11111@163.com</a></p>
回复

使用道具 举报

已有42人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
autoyx 发表于 2006-5-19 17:54:00
<p>需要&nbsp; 智能控制方法, 常规的方法难做, 另外, 0.1度的精度也是一个难题</p><p><a href="http://www.autoyx.com/">http://www.autoyx.com/</a></p>
[此贴子已经被作者于2006-5-19 17:57:54编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hdj 发表于 2006-5-20 09:35:00
我觉得很可能做不到,你可以想想,外界稍微干扰一下,温度就会波动超过0.1度.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dwd1109 发表于 2006-5-20 16:49:00
不可能
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sagiwang 发表于 2006-5-20 18:14:00
honeywell以前在上海杜邦做个一个正负0.1的项目,是在某个工作层面上(比如1米)维持这样一个精度。我的理解是,首先控制器必须是32位的,传感器的精度应比0.1高一个级别,考虑honeywell STTD传感器,另外高精密空调的出风温度应控制在0.2左右,至少0.5,再加上多级补偿,孔板送风,并从被调间的建筑设计。,建筑材料,多方面考虑,或许能够做出来,刚才说的那个0.1的好像是老外调的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sagiwang 发表于 2006-5-20 18:17:00
对了,建议楼主去联系一下,北京银燕的总工,他做过0.06度的,国内这方面的权威哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ddrsun 发表于 2006-5-20 18:27:00
我们做过精度在0.05的工程,现在可以在0.02 。我们做过很多高精度工程。美国奥莱斯楼宇自控华北服务中心&nbsp; 孙风宝13240010744&nbsp;&nbsp; 我的群18990277&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我这有 清华大学千级净化实验室方案 我们做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ddrsun 发表于 2006-5-20 18:36:00
<p>我们产品现在可以控制在 0.02,原来做过的工程控制在0.05。我们做过很多高精度的工程,清华大学千级净化实验室就是我们做的 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 美国奥莱斯楼宇自控华北服务中心&nbsp; 孙风宝&nbsp;&nbsp; QQ:46033262&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13240010744</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ddrsun 发表于 2006-5-20 18:38:00
所谓的精度是在一定的范围内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
kv3000 发表于 2006-5-23 10:47:00
精度做这么高的,很难,上面说的值得怀疑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
whld722 发表于 2006-5-23 12:42:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kv3000</i>在2006-5-23 10:47:00的发言:</b><br/>精度做这么高的,很难,上面说的值得怀疑!</div><p>同意楼上的观点!那么高的精度,只能限于特定的范围内!</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
firstjoin 发表于 2006-5-23 14:37:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>whld722</i>在2006-5-23 12:42:00的发言:</b><br/><div class="quote"><b>以下是引用<i>kv3000</i>在2006-5-23 10:47:00的发言:</b><br/>精度做这么高的,很难,上面说的值得怀疑!</div><p>同意楼上的观点!那么高的精度,只能限于特定的范围内!</p><p></p></div><p>我们有一个±0.1℃的项目,上海检测中心,正在做,可以和我们联系,共同研究!</p><p>025-52763330&nbsp;&nbsp; 东大</p>
[此贴子已经被作者于2006-5-23 14:37:43编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
CHJFENG 发表于 2006-5-24 12:38:00
<p>晕到,传感器精度能到0。02吗???</p><p>5楼说得有道理</p><p>其他说能行的的估计都是做业务的!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
linlidan 发表于 2006-5-24 14:05:00
<p>觉得楼上说的有理</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ddrsun 发表于 2006-5-24 20:54:00
<p>工程都已经做完了。我是做业务还是技术 跟精度没关系。当然不是普通传感器。13240010744&nbsp; 奥莱斯华北服务中心&nbsp; 孙风宝 。有疑问可以来我们公司看看。看完了再说不晚。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zdmbj 发表于 2006-5-24 22:19:00
楼上的哥们能不能把方案给大家亮亮?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ajapplee 发表于 2006-5-25 09:17:00
<p>我觉得这个精度具体要看控制空间的大小,一个开放式的空间的话你怎么样也做不到0.1的精度。另外空间太大了也不可能。所以说受外界影响小,空间不是很大的话才有可能,比如说冰箱,冰柜那种。这种基本可以做到恒温。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
ddrsun 发表于 2006-5-25 20:41:00
<p>我这么说都有人不信?我的qq前面都有。可以加我。我把材料给你们看看也无妨。我们做过很多</p><p class="1" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">高精度项目</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
hvac 发表于 2006-5-26 10:17:00
这种case,工艺比自控关键的多,在这里问,有点缘木求鱼的味道。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ddrsun 发表于 2006-5-26 21:12:00
<p>当然,各个方面都不能缺少。这项目甲方要求0.05。我们做得实际运行是在0.03。如果精度在0.1我们做过n 多这样的工程 呵呵</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报