方向幕联误报啊.急啊.高手支招...

[复制链接]
zhubajie 发布于: 2006-7-1 10:08 499 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
方向幕帘红外晚上误报.吸顶安装.装在窗帘和玻璃的中间宽度有15公分左右,只要打开窗户就报.不开窗户就没问题,客户说要是热死啦.要我负责.急.再者是个大领导.请高手支招
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
中鑫通信 发表于 2006-7-3 11:37:00
没招,应该是打开窗口风吹窗帘动,一动就易误报,要不是就换个方向,试试,我做的都没事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sdgp 发表于 2006-7-3 21:37:00

   2楼说好象不对吧!风吹窗帘挡住被动红外幕帘会报警吗?做个试验看看,呵呵!

1楼的朋友用的幕帘是哪个品牌的?安装了多久了,什么时候出现的误报警?提几个建议参考:

1)幕帘安装的位置附近有没有空调等热源?

2)把灵敏度降低一些,可能是天气太热,开窗后热量通过窗户进入室内引起的!

3)一般方向式幕帘应该有个延时时间设定,你的延时设定了没有,如没有当你开窗后,回来会立即报警!

[此贴子已经被作者于2006-7-3 21:41:27编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhubajie 发表于 2006-7-12 16:12:00

 因为装的是方向幕联.所以说窗帘误报好象说不过去

.该调的都调拉,没办法

回复 支持 反对