千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

CK236的拨号问题...

[复制链接]
威猛先生 发布于: 2006-5-31 14:19 751 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
主机布防后报警拨号(我的手机),且每过四小时拨一次,撤防后也如此,必须主机复位才恢复正常。请问有没有办法设置成探头触发一次,主机只拨一次号。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wongzl 发表于 2006-5-31 14:56:00
你是通过什么设备拨号的?CK236主机是不能直接拨号的,需要经过接警中心或者外挂拨号器(如911)才能拨打手机的。如果是用911拨号器可以设置拨号模式的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
西西 发表于 2006-5-31 15:29:00
你的编程有问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wxf567 发表于 2006-5-31 16:04:00

你选择了 4小时定时测试模式

可以修改这项就ok了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
afw00712 发表于 2006-5-31 17:15:00

236可以直接拨号,拨手机,设置没有1次,最低好像就4次,记不太清

拨号的功能主要针对的是接警中心110来说,拨手机不方便的,没回馈信号,肯定一直拨

要强化此功能可以配语音拨号器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
威猛先生 发表于 2006-5-31 22:46:00

可是我在编程时指令地址1A为0015(即关闭自动测试报告),我也搞不懂怎么会出现上述情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ttzth 发表于 2006-6-5 09:14:00
关闭所有的报告功能
回复 支持 反对

使用道具 举报