千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

路由交换
收藏本版 (7) |订阅

路由交换 今日: 3703 |主题: 18312|排名: 28 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

深圳赋安消控主机资料...

[复制链接]
务虚 发布于: 2006-6-1 09:22 1325 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

火灾报警控制AFN5050

设备由设备运行状态显示部分、功能操作键、设备直接启停键、联动单元、消防对讲单元、录放音及功放单元、集中供电电源及备用电源、和回路板(最大可扩充为24回路)等组成。

功能操作键:

功能操作键中的的F1—F6为相应界面的功能键(详细功能参照F1帮助)。

功能键:按住3秒后可切换允许或禁止对消防设备手动启停的操作。

复位键:按下时可使所有启动的消防联动设备停止工作。

自检键:对设备自身进行检测。

消音键:消除设备的报警声。

设备直接启停单元:

按下相应的设备按键,用数字按键在对话框中输入该设备的代码,按F2启动该设备,F4为停止,F3为退出。

联动单元:

按下消防设备的启/停按键时,如按键有效则按键中的指示灯亮,如该设备正常启动运行则运行指示灯亮。再按此键后该设备停止工作。(对消防泵和喷淋泵不可频繁启停)

消防对讲单元:

拨打分机时将话机拨到ON再按要通话的分机键(按下后分机指示灯亮)。挂机时按下通话的分机键,再将话机拨到OFF。接听时操作如上。(不使用电话时应该将话机拨到OFF,最多允许与5个电话分机同时通话)

集中供电电源:

提供24V总线电源并对蓄电池进行充电,在断电情况下设备和24V总线的电源由蓄电池提供。

录放音及功放单元:   可进行20秒的录音在消防广播中播放。

在一般情况该设备应处在手动状态下。

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
务虚 发表于 2006-6-1 09:23:00

气体灭火控制器

分为三个区:一区为电话机房,二区为网络机房,三区为UPS室。

每个区分为二回路:一回路为烟感、二回路为温感。每个回路有火警(红)和故障指示灯(黄),当一个区中的两个回路都发生动作时设备启动气体灭火(在自动状态时)。如回路发生误报时进行以下操作: 功能键→↑键按至显示5→功能键→↑键按至显示4→功能键。(↑键按至显示5)此位可按手/自动键对设备进行手/自动切换。

如确认火灾时应用力按脱相应区域的紧急启动键,再按下按钮,动作和喷放红色指使灯亮,动作成功。按下紧急停止按键后停止气体喷放。

火灾报警控制器AFN5050常见故障及排除

       屏蔽

如某探头/模块故障无法及时排除时,可屏蔽该回路/地址,防止该设备报故障。操作如下:*→系统管理→密码(0000)→屏蔽/解除回路、探头或模块→选择相应地址/回路。如屏蔽回路用F4进行切换,如为探头/模块用F2进行切换。

地址丢失

如某探头/模块地址丢失可进行以下操作:*→系统管理→密码(0000)→其他设置→写地址→输入回路中探头/模块的地址→F2发送、F3退出(在发送同时在探头/模块处放一块磁铁。如编写成功,探头/模块上的指示灯会高亮后熄灭,显示屏中的探头/模块地址自动加1。)

重码

如两个探头/模块出现重码,将其中一个探头/模块脱开总线再重新接入,然后对其重写地址。

开路

区域控制模块发生开路,应检查终端电容是否接触良好,或是否损坏,终端电容为(50V10uF)。

设备错误

设备错误应检查所装设备是否正确(温感和烟感)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城