请问机房UPS配置和延时问题...

[复制链接]
szyangjun 发布于: 2006-6-6 19:01 1308 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我有个小区机房的单,里面的UPS主要为给监控台供电,在上海郊区。

我们和甲方签订的合同是艾墨生的10KVA,只有容量。没有型号。但是10KVA的UPS进电为三相和单相都有。

好像是单相的比三相的UPS便宜,但是我担心考虑到使用单相UPS的功率不匹配(小区机房的3相电进机房的)。意思就是其中一相用上了,剩余的两相功率就太空了。

(我还有一个想法,假如用单相输入的UPS,那我电源连接为:UPS用一相,空调用一相1.5P的。灯管和插座用一相,这样行吗)?

  假如用三相的UPS,那么空调也要占一相的负载呀。

我们的UPS供应的全部设备大概为3KW。(UPS只为设备供电,空调和插座灯管都用市电)

希望大家帮忙解答一下。谢谢。

还有我这里要求为24小时延时,那么如何选择电池?有比较好的电池品牌吗?

还有我的UPS的进电的空气开关需要多大的容量?输出用多大的容量?输入和输出采用6平方的线缆行吗?

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yinggw 发表于 2006-6-7 20:15:00

最好选用三相的电源系统(可能贵一点),系统稳定

空调,照明你可以在三相中要平衡就可以了

UPS进电开关就选3*25A应该够了,输出20-25A,采用6平方的OK

电池的选择:有钱用进口的,费用一般是合资的,预算低选国产的

UPS电池是以恒功率或是电流放电计算的:

W=UPS功率因数 *UPS额定容量*1000 / UPS直流输入电压*逆变器的效率

再根据电池的功率瓦特数,查蓄电池在需要的时间的参数就知道蓄电池的容量(每个蓄电池厂家都提供该数据的)

蓄电池的容量你自己可以算了,要买电池你可以找我,我们是EXIDE集团下的华东一级代理:上海新华宏电气设备有限公司021-33041160-109  应国伟

www.exideworld.com.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mjun_lu 发表于 2006-6-8 14:34:00

这么轻的负载用单相应该没问题的