:现有33个防区是用总线制的布线方式·每个艾礼富接收端安装一个地址码和电阻·由于时间久了·根据主机键盘上显示·现在有6个防区出现了问题·19·23··25·26·28·33···我用万用表量了电压·是24v··用手挡住接受端也会感应到·信号线和电源线是走的地下井道·我看了接头有氧化现象·不是太严重·帮我推断下·应该怎么继续排查问题?
如何解决·请高手讲解·
使用道具 举报
如果对射是好的,就是模块有问题
对射和地址码都检查一下,最简单的办法就是找个好的替换测试一下!
量的时候不光要量设备电压~信号电压也要量,如果在正常范围内的话,就去检测模块的问题。模块不确定的话就拆回监控室 直接连主机测试
都是高手
学习了
在地址模块上用短路线加电阻进行模拟报警测试,如果正常,则是红外问题。
楼上说的都不错