请教 PPCL ACT...

[复制链接]
chenke2002 发布于: 2006-4-25 11:01 1990 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>请教 COMMAND ACT():</P>
<P>IF (TIME.GT.8:00.AND.TIME.LE.17:00) THEN<br>ACT(120,130) ELSE DEACT(120,130)</P>
<P>查到这个DEACT的用途</P>
<P>DEACT(line1,...,line16)<br>line1<br>through<br>line16<br>Valid line numbers for commands,<br>which reside in the same device as the<br>control command. The numbers must<br>be entered as integers ranging from 1<br>to 32,767.<br>This command allows you to disable a maximum<br>of 16 lines of PPCL which prevents them from<br>being examined or executed. DEACT only<br>disables PPCL lines that are specifically defined in<br>the command. A range of PPCL lines cannot be<br>defined using the DEACT command.</P>
<P>不过,不知道哪位朋友有具体用过这个命令,在控制什么设备时用到呢?</P>
<P>问题2</P>
<P>PPCL和INSIGHT 的配合问题,比如一个人机画面有一个风机的画面控制点,</P>
<P>A 当鼠标选中之后,风机启动,那么这个过程是不是有这么一个变化:</P>
<P>   该点的priority为 OPRA,接着 该点的status 为 ON。如果要把该点改为 现场DDC 控制时,那么是不是要在 INSIGHT里面复位,重启程序?如果不重新启动程序,那么在INSIGHT里面应该如何操作,把该点的操作权限转给现场DDC呢?</P><br>
[此贴子已经被作者于2006-4-25 11:47:48编辑过]

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
a279279 发表于 2006-4-25 13:30:00
<P>在PPCL里复位或在图形中设priority为NONE不就行了吗</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lovehyn 发表于 2006-4-25 16:41:00
<p>1、COMMAND ACT()一般用在时间控制上,在设定的时间里程序有效,其它时间无效。具体看你怎么设置。</p><p>2、选priority,然后Command。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jjfq231 发表于 2010-6-4 17:22:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报